消防报警阀管网到消防水泵这一点没有压力是怎么回事儿?

如题所述

第1个回答  2021-04-27
报警阀上端,就是出水端有压力吗?没有,就是管网没有水了,慢慢检查。如果上端压力正常,检查报警阀上下端的信号阀打开了没有。还要看看压力表是不是正常的,在报警阀哪里试试放水,看看水压变化。
第2个回答  2021-04-25
1.检查下水池和高位水箱有没有水?是不是没水了
2.检查下稳压泵在不在自动,是不是被切手动了,手动不会自动补压
3.检查下稳压泵出口阀门,是不是出口阀门被关了
4.检查下稳压泵是不是坏了本回答被网友采纳