答:
再者,
检查总阀及压力表是否损坏,如果总阀是打开的,可以通过放水试验检查压力表是否损坏
。三者,
检查喷淋泵是否工作正常
,是不是由于稳压系统和喷淋泵损坏不能正常补水而导致无压力。总之通过检查阀门是否开启、压力表以及稳压系统和喷淋泵是否正常来找到喷淋系统无压力的原因并对应解决。
商户
喷淋压力
小了 ,物业
怎么
给他加压?
答:
你可以先检查一下商户所在的楼层喷淋的阀门是否打开。还有所在的湿式报警阀的阀门是否打开
。如果阀门都是打开的状态下,那么就是整个喷淋管网的水不足,启用消防泵供水吧。
消火栓
管网
内无水压,高压
喷淋
管无水压
怎么办
答:
检查水箱及稳压泵还有气压罐是否正常
消防
喷淋
打压简单方法
答:
1. 进行消防喷淋系统的管道水压试验时,可以采取分层分段的方式
。在加水过程中,确保系统的最高点配备有排气装置,同时在系统的最高点和最低点各安装一个压力表。
加满水后,仔细检查管路是否有任何泄漏现象
。如果发现法兰、阀门等部位有泄漏,应
在加压前进行紧固处理
。若在加压后出现泄漏,应做好标记,待...
消防
喷淋
系统稳压泵长转
管道
也无漏水
答:
首先要检查稳压泵
,如果稳压泵没有损坏而且长转的话,说明管网内压力长期达不到压力要求,你可以先看看稳压泵的压力设置是不是过高,如果设置过高稳压泵当然会长期运转,如果压力设置也没有问题,就要查找管网压力下降的原因了,导致管网压力下降的原因很多,因为无法现场查看,只能把可能出现的情况列出,你...
消防
喷淋管道怎么
放水进去有水压
答:
首先开启消防
喷淋
泵加压,此时报警阀前压力大于报警阀后压力,报警阀自动打开,向系统管网注水。当压力达到一定值后,关闭喷淋泵,报警阀也就自动关闭,完成注水过程。在注水完成后,平时系统
管网压力
和水量由屋面的高位水箱或稳压泵维持。在灭火的时候,如果管网压力或流量
不够
,还可以由室外的水泵接合器...
消防里
喷淋管网
的
压力
在哪里看,如果出水管那边没有压力表
答:
是上面的压力表代表
管网压力
,下面的压力表与
喷淋
稳压设备联动,压力低了就启动稳压泵补压,一般的话压力是上面表比下面表稍大点,如果大多了,就说明你的稳压泵未打自动。
...当
喷淋管网压力不足
或火灾发生时,喷淋泵和喷淋稳压泵是如何工作的...
答:
当你
喷淋管网压力不足
,低到一定程度时候(小范围),稳压泵就启动,来维持一定的压力。但是系统工作之后,管网压力不足(大范围),那就需要启动主泵了,这一套系统都是联动的。稳压泵和主泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用...
消防里
喷淋管网
的
压力
在哪里看,如果出水管那边没有压力表
答:
1.
喷淋管网
的压力可以通过位于系统上的压力表来观察。2. 这些压力表分为两种,一种是位于管网上游的,代表整个管网的压力。3. 另一种是与喷淋稳压设备联动的,用于监测稳压设备工作状态的压力表。4. 当
管网压力
低于设定值时,稳压设备会启动稳压泵,补充压力,确保系统正常运行。5. 通常情况下,管网...
喷淋
系统水压试验应该如何进行?
答:
1. 当消防
喷淋
系统的的设计工作
压力不
大于1.0MPa时,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统
管网
的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...