你指的就是给水(生活给水)吗?分区主要看楼高度(层高),这个和压力有关系,多少层无所谓。例如层高3米,那么20层就60米。分2个区就可以,1~10层为低区,泵头的压力0.4MPA。11~20层为高区,泵头的压力为0.7MPA。就可以了。能分2个区的就不要分3个区,浪费水泵(造价)。
排水,不用分区。
消火栓系统2个区,采暖2个区追问

如果一层有商铺,建筑物的日最高用水量怎么算?

追答

如果你想设计的话,《设计规范》里面有用水量的特定表格。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-14
一般分区是地下和1到4层都用市网水压供水,然后以上分区。大致8层分一区。这样计算和水泵选取都方便点,注意水压。追问

如果一层有商铺,建筑物的日最高用水量怎么算?

第2个回答  2014-04-14
建筑给水排水设计手册—第二版