99问答网
所有问题
当前搜索:
高层建筑给水系统竖向分区
高层建筑给水系统
中
竖向分区
有何目的?
答:
【答案】:
竖向分区的目的在于:(1)避免建筑物下层给水系统管道及设备承受过大的压力而损坏
;(2) 避免建筑物下层压力过高,管道内流速过大而引起的流水噪音、振动噪音、水锤及水锤噪声;(3) 避免下层给水系统中水龙头流出水头过大而引起的水流喷溅。
高层建筑
的
给水系统
应进行合理的
竖向分区
并加设( )。
答:
高层建筑层数多、高度大,给水系统及热水系统中的静水压力大,为保证管道及配件不受破坏,
设计时必须对给水系统进行合理的竖向分区并加设减压设备
。所以正确答案是A。
高层建筑
室内
给水系统
为什么要进行
竖向分区
?分区压力一般如何确定?_百度...
答:
我国《
建筑给水
排水设计规范》(GB50015—2003)规定,
高层建筑
生活
给水系统竖向分区
压力应符合各分区最低卫生器具配水点处静水压力不大于0.45Mpa。对于居住建筑入户管给水压力不应大于0.35Mpa,建筑高度不超过lOOm的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式。建筑高度超过lOOm的建筑,...
为什么
高层建筑
常采用沿
竖向分区供水
?
答:
1.
高层建筑
因高度原因,通常需要提升水压以供顶层用户使用。2. 室外给水管网的水压往往不足以满足高层建筑内部的需求。3. 为保障高层水压,高层建筑内部通常配备升压设备和位于高处的水箱。4. 若不对高层建筑的
给水系统
进行
竖向分区
,底层用户将承受较大的静水压力。5. 底层用户可能会遇到水龙头流量过大...
高层建筑
的
给水系统
必须进行合理的
竖向分区
并加设( )。
答:
【答案】:A
高层建筑
设计时,必须对
给水系统
和热水系统进行合理的
竖向分区
并加设减压设备。
高层建筑
热水采暖
系统
,建筑高度超过多少米时
竖向
宜
分区
。
答:
【答案】:B 解析:暖通规范规定:超过50m时,宜
竖向分区
设置,这是为了降低
系统
承压,使系统安全运行。
高层建筑
生活
给水系统
的
竖向分区
与以下哪一个因素有关?( )
答:
【答案】:C 根据《
建筑给水
排水设计标准》(GB 50015—2019)第3.4.1条第4款规定,建筑物内的
给水系统
应符合下列规定:给水系统的
分区
应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节约供水、能耗等因素综合确定。
下述关于
高层建筑
生活
给水系统
的
竖向分区
要求中,哪项是错误的?( )_百...
答:
【答案】:A A项是不宜小于0.1MPa,参见《
建筑给水
排水设计规范》3.3.5条说明。B项是规范原文。C、D项参见《全国民用建筑工程设计技术措施:给水排水》(2009年版)
高层建筑
生活
给水系统
的
竖向分区
与哪个因素有关
答:
影响此建筑生活
给水系统
的
竖向分区
的因素:高度、功能分区。1、高度:由于
高层建筑
的高度较高,其给水系统需要有足够的水压来保证上层居民的正常使用。因此每个区域设置相应的水泵和增压设备,以提供足够的水压。2、功能分区:高层建筑通常包含住宅、商业和办公空间等不同功能区域。不同功能区域对于水的使用量...
下列
高层建筑
消防
给水系统竖向分区
原则及水压的要求中,哪几项是正确...
答:
【答案】:A、C A、B项参见《
高层建筑
设计防火规范》第7.4.6.5条,消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa;消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时;C项参见《自动喷水灭火
系统
设计规范》第8.0.1条,配水管道(参见术语中的2.1.16,配水管为配水干管、配水管、配水支管的总称)的工作压力不应...
1