高层给水要如何分区,怎么计算得来的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-28
1、
高层建筑
给水系统的分区原则:一层水压线为0.1,二层为0.12,三层级以上则在0.12基础上不断加0.04,即0.12+0.04(n-2),当此值超过室外给水管网压力时,从此层开始就为高区,以下为低区。
2、高层建筑给水分区的原因:如果不分区,主管的管径较大。高层建筑下部水静压大,分区可以采取减压措施。
3、建筑给水工程是将符合
水质标准
的水送至生活、生产、和消防给水系统的各点用水点,满足水量和水压的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zXzXteOOOejBejjz7e.html
其他回答
第1个回答 2017-11-28
1、高层建筑给水系统的分区原则:一层水压线为0.1,二层为0.12,三层级以上则在0.12基础上不断加0.04,即0.12+0.04(n-2),当此值超过室外给水管网压力时,从此层开始就为高区,以下为低区。 2、高层建筑给水分区的原因:如果不分区
相似回答
高层
建筑室内
给水
系统为什么要进行竖向
分区
?分区压力一般
如何
确定?
答:
为了保证建筑供水的安全可靠性,
高层建筑室内给水系统应采取竖向分区供水
。 确定分区压力时,要使各区最低卫生器具或用水设备配水装置处的静水压力小于其工作压力。我国《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)规定,高层建筑生活给水系统竖向分区压力应符合各...
高层
建筑给水有哪几种高层建筑
给水分区
原则高层建筑
给水的
特点
答:
高层建筑的给水方式包括直接给水、独立水箱给水、水泵和水池给水等。
根据水源类型、供水方式、使用目的和服务对象的不同,给水分区原则也有所区别
。在设计时需注意降低水压,确保系统稳定运行。以下是高层建筑给水方式的详细介绍:1. 高层建筑给水的几种方式:- 直接给水方式;- 独立水箱给水方式;- 设置水泵...
高层
建筑
给水
系统
分区
原则是什么
答:
一、按水源种类分为:地表水(江河,湖泊,蓄水库,海洋等)和地下水(浅层地下水,深层地下水,泉水等)
给水
系统;二、按
供水
方式分为:自流系统(重力供水),水泵供水系统(压力供水)和混合供水系统;三、按使用目的分为:生活用水,生产用水和消防给水系统;四、按服务对象分为:城市给水和工业给...
高层
建筑室内
给水
规划?
答:
在实际设计中如果出现这样的问题,
我们应根据建筑物的高度和设计规范对建筑物的给水系统进行合理分区
,不要简单的只将给水系统一分为二,建筑物高度较高时可将给水系统分为三个区,以满足用水的舒适和安全。3.高层建筑室内给水类型及在实际应用中特点目前,我国大多数城市的市政管网压力可以维持在2公斤以上,个别小城镇的...
高层
建筑给水有哪几种高层建筑
给水分区
原则高层建筑
给水的
特点
答:
一、
高层
建筑给水有哪几种1、可通过直接
给水的
方法;2、可采用单独设置水箱的给水方法;3、可采用建立水泵或者水池的给水方法;4、可使用建立水泵、水池以及水箱一起联和的给水方法;5、可采用设立气压给水装置的
供水
方法;6、可采用分区和分压的给水方法。二、高层建筑
给水分区
原则1、依照水源种类的不同...
高层建筑
给水
方式
,高层
建筑给水系统
答:
选择给水方式是
高层
建筑给水系统设计的关键,它直接关系到给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用
分区给水
方式,即低区部分直接由城市给水管网
供水,
高区部分由水泵加压供水。高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速...
多用户,高楼层
如何分区供水
?
答:
1、可以分高、低两区进行
供水,
输配水系统采用一套设备即可,在中间第十六层或第十七层做减压处理进入低区。2、输配水系统可以采用传统的变频控制供水也可采用比较流行的箱式无负压自动供水系统,二者各有利弊。可以在高位设置水箱,每几层做一个减压水箱,也可以做
分区
。还可以的就是采用变频调速水泵,...
高层
建筑的
给水
系统分析?
答:
(4)
高层
建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防
给水
系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼
供水
系统的竖向
分区,
原则上
应
根据建筑物使用材料、设备的性能、维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网...
纯干货
,高层建筑供水
竖向
如何分区
答:
分区是根据压力及流量
计算
是最基本的计算。《建筑
给水
排水设计规范》(GB50015-2003)的 3.3.5 规定,
高层
建筑生活给水系统应竖向
分区,
竖向分区压力
应
符合下列要求:各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;各分区最不...