有一个管网水压估算公式:p=40(n+1),p的单位是千帕,n是层数,n一般不小于3。n为1时,p=100kpa,n=2时,p=120kpa。在已知外网压力的情况下,以此估计出它可以供给的楼层数。若层高大于3.5m,40这个数要适当加大,最后进行水力计算时要验算管网压力是否能够提供最不利点的流出水头。
估算建筑水头的,就是第一层十米水头,第二层两米,在往上每层四米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-14
给排水设计手册上应该用,基本的对应关系1、2、3、4、5层分别对应的水压为10、12、16、20、24米水柱。本回答被网友采纳