某11层住宅,层高为2.9m,估算该建筑所需要的水压(自室外地面算)为多少kpa?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-06
一般水的扬尘就等于楼房的高度,再乘以一个10%嘛,然后你那个11层的话就差不多33米高的扬尘。1MP差不多打100米,差不多0.3兆帕。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWvztOtXOtWvOXzjWOX.html
相似回答
如何进行室内给水系统所需
水压
值的
估算?
答:
在进行方案的初步设计时,对层高不超过3.5m的民用
建筑,建筑
给水系统所需
的水压
可根据建筑物层数
估算(自室外地面算
起)其最小水压值:一
层建筑物为
100
kPa
;二层建筑物为120kPa;三层及三层以上
建筑物,
每增加一层,水压增加40kPa。
如何
估算建筑物
不同
楼层所需要的水压
答:
有一个管网
水压估算
公式:p=40(n+1),p的单位是千帕,n是层数,n一般不小于3。n为1时,p=100
kpa,
n=2时,p=120kpa。在已知外网压力的情况下,以此估计出它可以供给的楼层数。若层高大于3.5m,40这个数要适当加大,最后进行水力计算时要验算管网压力是否能够提供最不利点的流出水头。
估算建筑
...
某园
住宅
小区工程施工组织设计方案?
答:
6#楼建筑面积为4265.3 M2.建筑层数为地上
11层
,
,建筑
总高度38.5米。钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑安全、耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度
,层高2.9m
.
建筑物
抗震设防烈度为6度,本工程桩基采用钻孔灌注桩,桩端持力层为○5层粉细砂,桩身混凝土为C25,桩乘台混凝土为C25.基础垫层砼强度等级C15...
什么是
建筑
给水系统所需压力,如何计算?
答:
一般取0.05MPa;H5为市政管网能提供的部分供水
水压,
需减掉这部分,如果有给水水池的话,H5值取零。
建筑
给水系统是将城镇给水管网(或自备水源,如蓄水池)中的水引入一幢建筑或一个建筑群体供人们生活、生产和消防之用,并满足各类用水对水质、水量和水压要求的冷水供应系统。
给水排水中的小时变化系数有什么用?
答:
平均时用水量是可以根据定额等计算出来的,这时就需要小时变化系数来进一步计算出最高时用水量。可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006 )第2.0.13 条术语说明:时变化系数 hourly variation coefficient 最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。
国家规定消火栓系统消防管道内要保持的消防
水压
是
多少?
答:
室外低压给水管道
的水压,
当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。当
建筑
高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;同时规定:消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa...
2017年消防安全案例分析最后试卷三(含答案)
答:
某夜总会地上共3层,每
层建筑
面积为18mx60m=1080m2,砖混结构。1层为大堂筇?(190m2)、迪斯科舞厅(810m2)和消防控制室(80m2),2、3层为KTV包间(每个包间的建筑面积不大于200m2)。建筑总高度为12m。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓1个;
该建筑
内每层设3个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm消防...
一栋7
层住宅
楼,每层
层高为
3米,初步
估算需要的水压为多少
米
)?
答:
估算一般三个压就够了!设计要求高在4-6压!明白了请采纳
层高
不超过3.5米的
建筑,
其第五
层的水压为?
答:
解:第五层用水口高度=3.5*4+1=15
m,水压
=150dm*1kg/dm³=150kg/dm²=1.5kg/cm²=15n/100mm²=0.15Mpa,起码要≥0.15mpa才能供水,一般市政供水压力大于0.2mpa。
大家正在搜
正常住宅层高多少
住房层高一般是多少
5m层高商铺做夹层的图片
住宅前面要盖60m公寓
楼房层高一般多少
住宅最低层高
住宅层高标准
层高一般多少
房子层高标准是多少
相关问题
艺术类的建筑设计与理工类的建筑学有什么区别
建筑学专业= 建筑设计及其理论?
你知道米兰理工大学建筑学和建筑设计的区别吗
建筑设计与建筑学的区别
昆明理工大学建筑学和建筑设计及其理论有什么区别
建筑学有哪些专业?
武汉理工大学的建筑学怎么样?
建筑设计属于艺术类吗?