在进行方案的初步设计时,对层高不超过3.5m的民用建筑,建筑
给水
系统所需的
水压
可根据建筑物层数
估算
(自室外地面算起)其最小水压值:一层建筑物为100kPa;二层建筑物为120kPa;三层及三层以上建筑物,每增加一层,水压增加40kPa。
如何确定室内
给水
系统所需
水压
的
估算
答:
所需水压等于 H=H1+H2+H3+H4
式中:H1——引入管起点至配水最不利点位置高度所要求的静,kPa;H2——引入管起点至配水最不利点位的给水管路的沿程与局部水头损失之和,kPa;H3——水流通过水表的水头损失,kPa;H4——配水最不利点水流出的所需水压,kPa。
如何
估算
建筑物不同楼层所需要的
水压
答:
有一个管网水压估算公式:p=40(n+1)
,p的单位是千帕,n是层数,n一般不小于3。n为1时,p=100kpa,n=2时,p=120kpa。在已知外网压力的情况下,以此估计出它可以供给的楼层数。若层高大于3.5m,40这个数要适当加大,最后进行水力计算时要验算管网压力是否能够提供最不利点的流出水头。估算建筑...
水压
的计算公式有哪些?
答:
流量Q=10/3600=0.002778立方米/秒 ; 每米沿程水头损失i=105×(130-1.85)×(0.1-4.87)×(0.0027781.85)=0.018Kpa/m ; 1300米管道沿程水头损失=1300×0.018/9.8=2.39米 ; 如按30%
估算
局部水头损失,则总水头损失=2.39×1.3=3.11米 ; 管道流速V=0.002778/(3.14...
供水
压力
如何计算
答:
p=ρgh(p是压强,ρ是液体密度,水的密度为1×10^3kg/m^3,g是重力加速度取9.8 N/kg,h是取压点到液面高度)。1、
水压
与水的多少无关,只与水的深浅和密度有关系。(水越深,水压大;密度越大,水压越大),在实际生活中,家中水压还受水管的弯折度和影响,弯折次数越多,水压就会有...
有一幢8层住宅建筑,
估算
其所需
水压
为多少kPa?
答:
一般自来水
水压
是0.7公斤左右,1MPa等于10公斤水压。1MPa=10kg/平方厘米,MPa兆帕为新单位。依照自来水供水规范:龙头水,一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa,更直观地说,0.1MPa,就相当于一个标准大气压,管网末梢供压是0.14Mpa,相当于水龙头离供水塔(池)有14米的高度。...
什么是建筑
给水
系统所需
压力
,如何计算?
答:
建筑
给水
系统所需
压力
即把水从供水口送到配水点(用水点)所需的压力。计算公式为 H=H1+H2+H3+H4-H5 式中H为给水管网所需压力;H1为供水点到配水点的静
水压
,及高程差;H2为供水点到配水点管路总水头损失,包括沿程水头损失和局部水头损失之和;H3是水表节点的水头损失;H4为配水点工作
水压
...
建筑给排水设计,生活
给水
系统
水压
计算方式及管段选择?
答:
计算损失 P3--一般不用细算,
估算
即可,如果非要细算可查给排水手册或教材 P4--一般看你最不利点是那种卫生器具,一般普通住宅按10米水头考虑 你给的题目不太详细,
水压
不能计算特别准确,可以估算 可按1层10米水头,2层12米,3层16米,此后每层增加4米估算,你的水头估计要120~125米左右 ...
有一栋五层住宅楼,其
给水水压
应如何
估算
?
答:
1栋5层的住宅楼要计算它的
水压
是很难的,因为水龙头的水压是有时候高有时候低极其不稳定的。
建筑
给水
管道
水压
试验
压力
如何确定?
答:
(1)PVC-U
给水
管道所示的
压力
均表示为公称压力,用Mpa表示,1Mpa≈10kgf/cm2即管材在20℃条件下,输送介质的工作压力。但随着介质的温度的升高(不得输送>50℃的介质)工作压力随之减小,这从客观上在选择给水管道须考虑足够的压力的安全系数。(2)给水管材的公称压力规定为:0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa...