99问答网
所有问题
630kva变压器软启能否拖动250千瓦电机?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-03
630kva的变压器电流大约945a左右。250kw电机的电流是500左右。软起具有启动时无启动大电流的特点。所以630kva的变压器可以拖动250kw电机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjBz7WXXjXzOOBe7XeO.html
其他回答
第1个回答 2020-05-03
可以,可以带500KW。
相似回答
250千瓦电机
配多大的软驱动柜
答:
推荐250kw软启动
,保险320kw软启动。当然档次越高越贵。
250千瓦电机
控制方式
答:
你好,
250千瓦电机
控制方式包括:1. 直流电机控制方式:使用直流电源控制电机转速和方向,通常需要使用电池或整流器将交流电转换为直流电。2. 变频器控制方式:使用变频器控制电机转速和方向,变频器可以将交流电转换为可变频率的交流电,从而实现电机的调速控制。3. PLC控制方式:使用可编程逻辑控制器(PLC)...
160
KVA变压器
可以
软启
动带110
千瓦电机
吗?
答:
完全没问题
。电机的额定电流约200A左右。变压器的额定电流约为250A左右。正常运行时变压器尚有裕量。而软启动电流较额定电流小,所以完全没问题。
250千瓦电机
带负载启动哪种方式好
答:
软启
动器-启动,这个经济性和启动性都是不错的,也是使用比较普遍的一种启动方式。不差钱自然就是变频器-启动,这个的优点太多,网上可以看不用我废话了。最差就是自耦
变压器
-启动。
二百一十
千瓦电机
用多大的
变压器
答:
不能选用
250KVA变压器
;建议选用 800KVA以上变压器。
电机启
动时的电流一般是电机额定电流的2~7倍,这对电网有较大的影响,国家标准电能质量供电电压允许偏差(GB 12325—90)规定10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。国家标准GB-T-3811-2008 起重机设计规范7.2.1.2规定电压波动不得超过额定...
250千瓦电机
用多大的减压起动柜
答:
用
250KW
以上的减压起动控制柜
250KVA的变压器
带200
千瓦电动机
可以吗
答:
不可以。如果220
KW
是一台
电机
,
250KVA变压器
带不起来,一来是考虑电机功率是0.8时,变压器已经超负荷,即便考虑
电动机
功率因数是0.85,变压器也已经略超负荷了。第二,即便是
软启
动,电机端部的电压也不能满足70%电压的要求,因为电机容量已经大于和变压器容量了。
带
250KW 的电机
用星三角启动 需要就加电抗吗
答:
我劝你,最好不要采用星角启动,电机手册规定星角启动只限于15
千瓦
以下的轻载启动的电机,我们根据实践,30KW以下还勉强启动,你这么大
电机启
动时间过长,会大大降低使用寿命的。建议采用自偶
变压器启
动、
软启
动、或变频启动。很多多次烧电机的例子,后期都改正了。
多少
千瓦
功率
的电动机
需要软起电机,多大功率以下可以直接启动
电机?
答:
4.5KW以下可以直接启动,7.5KW以上需要软启动。
电机软启
动是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步
电动机
起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降...
大家正在搜
200kva变压器能带多少千瓦
160kva变压器能带多少个千瓦
500kva变压器额定电流
1000kva变压器额定电流
1250kva变压器额定电流
250kva变压器额定电流是多少
400kva变压器额定电流
160kva变压器最大电流
100kva变压器带多少kw
相关问题
250千瓦电机用软起需要用多大的变压器?
50kva变压器能带动多少千瓦电机?
250千瓦电动机选用那种软启动
110千瓦电机软启动250a空开有时会调,应怎么调
250的变压器200千瓦的电机,有软启动柜一启动直接给接火点...
现有两台160KW的电机 一用一备(软启动) , 总负荷25...
110千瓦电机软启动时,250a空开有时候跳闸,应该怎么调