250KVA的变压器带200千瓦电动机可以吗

地源热泵180千瓦,加上两台潜水泵13千瓦
已经装了电容补偿柜

  不可以。
  如果220KW是一台电机,250KVA变压器带不起来,一来是考虑电机功率是0.8时,变压器已经超负荷,即便考虑电动机功率因数是0.85,变压器也已经略超负荷了。
  第二,即便是软启动,电机端部的电压也不能满足70%电压的要求,因为电机容量已经大于和变压器容量了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-13
如果在电机上安装随器补偿(电容器柜),理论上是可以的,但是一般电动机的功率因数比较低,建议换315的的变压器。
安装了电容补偿柜之后,其功率因数大概能提升到0.85-0.92之间,此时的视在功率为235左右,这样你的变压器容载比为1.06,比较低,这样的情况下你必须保证你的电容器不出任何问题,一旦出问题,变压器就会严重的过载,但是电容器又是比较娇贵的设备,需要经常维护和更换,所以我还是建议你安装315的变压器,这样有一定的预留量,可以保证在电容器无法投运时不至于严重过载。追问

有变频器管用吗

追答

变频器的作用是减少启动电流,在负荷正常时负荷电流与电动机电流一样,因此变频器不能作为减少电动机电流的设备。

第2个回答  2014-03-13
可以!
250MVA是容量,200KW是功率,按照功率因数为0.8估算,250*0.8=200。
第3个回答  2014-03-13
这要看你加了电容补偿柜之后,总负载的功率因数,功率因数低的话就不行。加上无功功率,可能就会超出变压器的容量。追问

功率因数怎么算

追答

个人见解仅供参考:补偿电容器负载与电动机负载是并联连接,根据电动机参数和电容器参数,画出等值电路。计算总负载的有功功率和无功功率,就可以计算出功率因数

本回答被提问者采纳
相似回答