99问答网
所有问题
4-20mA与温度的换算???
温度表输出4--20mA,假设温度是0--100度,10度时是多少毫安?计算的公式是??????
举报该问题
推荐答案 2007-02-02
我们知道温度表的示数均匀,所以20mA-4mA=16mA表示100度
每mA表示100/16度,或者每度表示16/100mA
所以10度表示:4mA+0.16mA*10=5.6mA
公式:I=0.16*t+4 (0度<t<100度)
I的单位:mA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjBte7tX.html
相似回答
电流信号输出
4
—
20ma
信号,实际测量为6.54毫安,
温度
表量程是-40℃~160...
答:
((检测电流信号值-
4
)/(20-4))=(检测得到的
温度
值-(-40))/(160-(-40))设6.25mA时的温度为x ((6.25-4)/(20-4))=(x-(-40))/(160-(-40))(2.25/16)=(x+40)/(200)整理一下得 16x=508-640 x=-(132)/16=-8.25(℃)6.54mA电流信号所对应量程为-40~160℃的温度范围...
4-20ma
对应-20-80度模拟量怎么
换算
答:
设模拟量为I,实际
温度
为T,对应的-
20
℃~80℃为:T = (I-
4
) / (20-4) * [80 - (-20) ] + (-20);方程解释:温度=(电流-电流低端)/(电流高端-电流低端)×(量程高端-量程低端)+ 量程低端;变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。
假设
温度
变送器的温度范围为-5~50℃那我
4
~
20mA
该怎么计算出温度
答:
量程是50-(-5)=55℃ T=55/(20-
4
)*(I-4)+(-5)=55/16*(I-4)=3.4375*(I-4)-5 当I=4mA时,T=-5℃ 当 I=12mA时,T=22.5℃ 当I=
20mA
时, T=50℃
西门子模拟量(
4-20mA
)的计算,如
温度
量程是150度,实测电流8.6mA,怎么计算...
答:
150度对应的电流的量程是16
mA
,就按比例算:150×{8.6/(
20
-
4
)}=80.625度
温度
变送器
4-20mA
0-100度,D寄存器范围0-4095,请问怎样
换算
出实际温度...
答:
检测到0-4095的值就是对应0-100度,比如寄存器的是410,那么实际
温度
就是10度。公式是y=(100-0)*x/(4095-0)可以在AI模块后面加一个量程转换模块把0-4095转成0-100。但是必须确认变送器的量程一定是0-100度。
当已知
4-20ma
,400-1200摄氏度 在1200
温度
时测得17.1ma, 求17.1ma是的...
答:
每毫安的度数:(1200-400)/(20-
4
)=50摄氏度/毫安 17.1毫安对应:(17.1-4)*50+400=1055摄氏度
温度
传感器范围100~200℃,其输出信号
4
~
20mA
,当测得电流为16mA时,温度...
答:
仪表量程对应的是
4-20mA
,也就是说100度时4mA,200度时20mA,16mA时,
温度
为175度 计算过程(200-100)/(20-4)*(16-4)+100=175
...0-150度,加转换器转成
4-20MA
算
温度
怎么算啊 ?
答:
温度
-电流关系:I=a*t+b t1=0,I1=
4
I1=b=4 t2=150,I=20 I2=a*150+b=20 得:b=4,a=16/150 因此,I=(16/150)*t+4 可得:电流-温度关系:t=(I-4)*150/16
温度
变送器输入温度0-200输出电流
4-20ma
怎样把PLC寄存器显示值
换算
成...
答:
在S7-200中,0-20mA对应的数据范围为0-32000;4mA相当于6400,也就是
4-20mA温度
传感器的数据范围为6400-32000(有效范围25600);这就对应了-40度到750度。整定公式:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。程序示例:最终温度数据VD0的显示单位为0.1℃ 指令表:LDW> AIW0, 6400 LPS ITD AIW0, ...
大家正在搜
开氏温度与摄氏度换算
温度摄氏度和华氏换算
温度换算成华氏度
摄氏度和开氏度的换算
酒度温度换算表
温度换算k
温度f和c换算
温度单位f和c 换算
温度单位k和°c怎么换算
相关问题
急~~输入4-20mA电流信号,转换为温度值显示,用什么仪表...
4-20ma对应-20-80度模拟量怎么换算
温度变送器量程是-50℃-50℃怎么换算(4-20mA信号)...
各位大侠/大牛/牛X的牛人们: 4-20ma的模拟量转换为压...
4~20mA转换计算问题
温度变送器输入温度0-200输出电流4-20ma怎样把PLC...
西门子PLC测量温度,温度传感器是4~20mA,-10℃~6...
电流信号输出4—20ma信号,实际测量为6.54毫安,温度表...