推荐答案 2010-04-28
YOKOGAWA温度变送器
或者E+H温度变送器
或者国产的横河等等都可以将输入的4-20MA信号转换成温度值。
主要看你的温度测量范围是多少,再去选择型号。
这些淘宝、阿里巴巴都可以买到。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WejXOOezB.html
其他回答
第1个回答 2010-04-27
大哥,你是不是写错了
应该是4~20mA的电流输出吧
一般的温度仪表都可以做到热电偶和热电阻输入,然后数显温度值,通过变送器转换为4~20mA的信号输出的
第2个回答 2010-04-28
数显表 可以万能输入的 包括4-20ma的 要是无源的需要在仪表上+24V馈电 给仪表供电 有源的就不需要了 设置4-20ma对应多少度就OK了
一般就100多点
相似回答
4~20MA的
传感器可以
显示
负的
温度
吗
答:
可以的,
用 HMM-AV01 智能数显表
,输入 4-20mA ,显示 ±99.9 范围。
4
~
20MA
输出,怎么
转换为
数字
答:
4~20mA转为成
的
温度值,
例如0~100度,即20mA时,温度为100,这要根据你所有的温控
仪表
来确定的~可在WINCC中以每十分钟对外部变量(即温度模拟量)归档一次,并以趋势图和数据表格的方式显示 在WINCC中有个报表管理器,可实现打印输出 当然,如果你想更好的管理这些数据,可通过VBS,将WINCC的数据记录...
怎样用万用表测量差压
变
送器的
4~20ma信号
?能否具体一点?
答:
用万用表测量差压变送器的
4~20ma信号
的方法:在原来的变送器和
仪表
二线制方式正常时,任拆一根信号线,用万用表的
电流
档(现在一般用数字万用表,把红棒换到mA位置,档旋到200mA),连接到拆下的二边就行,如显示负 ?mA,那是正负笔棒对换。万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头...
万能
输入
的温控
仪表
说明书上分度号为0-20mA
,4-20mA,
0-5VDC,1-5VDC,这...
答:
ph500可以用ph4.01,7.01,10.01标准缓冲液进行1点、2点或3点自动校准。具有手动或自动
温度
补偿功能。使用rs232接口与电脑相连接,可以对仪器进行电脑控制,可选择开/关或比例加药。量程0.00to14.00ph;-9.9to120°;c解析度0.01ph;0.1°;c精度±;0.02ph;±;0.5°;c输入阻抗1012ohm...
西门子plc200
温度变
送器
输入4-20mA
模块em231 如何编程读出
温度,
-40...
答:
Dm-D0)+A0。标准化输出
信号
主要为0mA~10mA和4mA
~20mA
(或1V~5V)的直流电信号。最后,不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。
温度变
送器按供电接线方式可分为两线制和四线制,除RWB型温度变送器为三线制外。根据该方程式,编译并运行程序,观察程序状态,对照
仪表显示
值即得出温度的显示。
热电阻
信号转换成4-20ma信号
给温控表,这样
显示
的
温度
误差大吗?
答:
主变就地
温度
是热电阻直接到指针温度表
显示,
主变温度在主控室就是温控表显示(能远距离指示温度)。温控表应该有个修正系数的,严格说来这个数显温控表一样是要效验的,所以误差也是在要求范围内的。 一般指示等级是1.5级,可以看成误差就是1.5%。 精度高的也有0.5级的。
西门子plc200
温度变
送器
输入4-20mA
模块em231 如何编程读出
温度用
力控...
答:
4-20mA信号
到了程序里面就是一个16进制的数据,西门子PLC有相应的功能模块可以将其
转换成
你想要的显示数值。4-20mA跟显示的数值是成线性关系的,你只要在程序里面定义测量
温度
的范围就可以了。
温控
仪表4--20
毫安控制输出与变送输出有何不同
答:
您好 ,温控仪表PID调节
仪表,4-20MA
控制输出,是指仪表根据设定值和测量值之间的差值,依据仪表里面的PID算法,来调节输出的电流大小
,电流
后面驱动变频器或者周波触发器等等元件,来实现控温;而变送输出,是你在仪表里面设定一个变送输出的量程范围,比如说,变送输出0-1000度,那么在0度的时候仪表输出...
热电偶的
温度变
送器是
什么
答:
它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大
转换为4
~
20mA电流
输出
信号
。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使
仪表
切断电源。2
温度变
...
大家正在搜
电压信号转电流信号转换电路
电阻信号怎么转换成电流信号
电流信号转换电压信号
电阻信号转换电流信号
电流信号转化为电压信号反馈
电平信号转换为电压或电流
电流信号怎么变为电压信号
怎么将电压信号转成电流信号
电压信号变电流信号
相关问题
温度变送器输入温度0-200输出电流4-20ma怎样把PLC...
输入温度经过4--20mA{0--150度}的温度变送器进入...
某温度变送器的量程为25摄氏度--120摄氏度,输出信号为4...
西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em23...
您好,我想请教下要求输入信号类型为多种热电偶、4-20mA电...
温度变送器的4-20mA输出可以直接按照线性信号处理吗?就是...
如何将远传压力表输出的电阻信号变送为4-20mA模拟量信号?
温度、压力、流量等传感器的输出信号是否是4~20mA电流信号...