防火卷帘门消防新规范是什么?

如题所述

一、防火卷帘门的规范及说明

防火卷帘门是一种隔热、防火设施,适用于洞口较大的地方,采用了卷轴内藏的设计,产品外观平整,能有效控制火灾的蔓延,但是防火卷帘门作为专门的消防设施,安装时不可随意进行改造,且周边不得摆放其它物品,安装后每个季度需进行检查,看是否能正常使用。

二、防火卷帘门安装要求有哪些

1、在安装防火卷帘门的时候,首先应检查防火卷帘门洞窟的上方是否装了水管、通风管等管道,按照防火卷帘门安装标准来看,防火卷帘门上方是不得有管道的。此外,将防水卷帘门安装完毕之后,需及时安装吊顶,需注意的是吊顶边缘与帘板之间需保持至少五十毫米的距离。

2、安装防火卷帘门之后,需对防火卷帘门进行调试,检查防火卷帘门能否正常使用,同时提醒大家,按照相关规定,防火卷帘门作为消防专用设施,只能用于消防,因此防火卷帘门下方不得堆放物品,也不得站人。

3、在使用防火卷帘门的过程中,需定期对防火卷帘门进行检查,最好每隔三个月检查一次,如果在检查过程中发现问题,应将输入电源切断,然后进行防火卷帘门的故障排除工作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-24


GB14102.1-20xx防火卷帘新国标的变化

相比GB14102-2005 防火卷帘标准,新国标主要变化

A. 分类简化为 隔热防火卷帘(A类)章节3.4和非隔热防火卷帘(C类)章节3.5

B. 名称和代号减少为钢质防火卷帘 GFJ 和 无机防火卷帘 WFJ 。取消特级防火卷帘(TFJ)
(现有的产品标签需要按要求更新)

C. 耐火等级由以前的9类调整为 2类6级 章节4.2.2

D. 运行性能要求更高,
a. 增加上下限位重复定位偏差要求.
b. 双幅帘面的防火卷帘 增加同步要求。
c. 运行速度,要求关门时间不大于60s
d. 增加反复启闭运行要求,需满足900次反复开启后,各项性能符合要求.
e. 对无机防火卷帘要求耐风压性能要求(旧标准不做要求)

E. 增加耐火试验的安装和试验程序规定。(类似于欧标耐火检测)

F. 检验规则修改,增加要求-连续生产3年进行一次型式试验(类似欧标)

G. 规格 (章节4.3)增加对单樘防火卷帘洞口最大建议尺寸(宽度<=9000;高度<=6000)。

H. 技术要求(章节5)
a. 增加支座(主副架板)壁厚要求,壁厚>=4.0mm
b. 增加卷轴钢管壁厚要求,壁厚>=2.5mm
c. 增加,座板(底梁)板材成型制作的,板厚>=1.2mm
d. 无机帘面的拉伸断裂强度(50mm)要求不小于1000N(旧标准是经向>=600N,纬向>=300N)   (在送检时需要供应商提供检验报告)
e.增加帘板/帘面的单位重量偏差不大于/小于设计值的6% (在送检时需要准确确定单位重量)
f. 钢质复合帘板的夹心材料,增加要求:温度分级不低于GB/T3003 规定的105级耐火纤维毯 (在送检时需要供应商提供检验报告)
g. 无机帘面,整体燃烧性能,增加对产烟毒性的要求,不低于GB/T20285规定的ZA1级(旧标准无此要求)(在送检时需要供应商提供检验报告)
h. 无机帘面的需在55℃下不黏连(旧标准 是50℃)
(在送检时需要供应商提供检验报告)
i.温控释放装置的公称动作温度 70℃(旧标准 是73℃)
(在送检时需要供应商提供检验报告)

I. 增加帘面导向装置的要求。(类似我司已经在用的无机防火卷帘的辅轴)

J. 增加装配质量要求
a. 温控释放装置需安装在宽度方向的中间位置,双面受火(比如防火分区的间隔防火卷帘)需配两套感温原件,分别安装在两侧。
b. 帘面入轨深度要求更严格 (相应的宽度区间,均有增加)

本回答被网友采纳