99问答网
所有问题
当前搜索:
防火卷帘门新规范
防火卷帘门规范
要求
答:
1、
防火卷帘门
设计规范—除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。2、防火卷帘门设计规范—防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。3、防火卷帘门设计规范—除《建筑设计
防火规
...
防火卷帘门规范
要求
答:
防火卷帘门规范
要求包括平均升降速度、耐火时间、帘板厚度、座板厚度、门楣设置。1、平均升降速度:防火卷帘门的平均升降速度应保证在3米每分钟,以满足消防疏散的要求。2、耐火时间:防火卷帘门应具有一定的耐火时间,要求耐火时间不少于3小时,以保证在火灾中能够有效地阻止火势蔓延。3、帘板厚度:帘板...
防火卷帘门规范防火卷帘门
必备常识
答:
防火卷帘门规范
1、防火卷帘门的制作要求较高,即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验,防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门规范2、防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准,GB14102《钢质防火卷帘通用技术条...
防火卷帘门规范
要求
答:
防火卷帘门规范
的首要要求是材料的选择。按照标准,防火卷帘门的主要材料必须具备优良的耐火性能,通常使用钢质或无机纤维材料制作。这些材料能够在高温下保持一定的结构稳定性,从而有效地阻止火焰的穿透。例如,钢质防火卷帘门采用双层钢板夹心填充防火材料,具有良好的耐火隔热性能。防火卷帘门规范还包括了尺寸...
防火卷帘门规范
(建筑物防火安全必备设备的规范要求)
答:
防火卷帘门
的
规范
要求 1.防火卷帘门必须符合国家相关标准和规定,如GB12955-2008《防火卷帘门》等。2.防火卷帘门应该在建筑物的防火分区内设置,且应该与防火墙或防火隔墙相连。3.防火卷帘门的材料应该具有防火性能,如不燃材料或难燃材料等。4.防火卷帘门应该配备自动控制系统,能够在火灾发生时自动启动...
防火卷帘门
验收
规范
有哪些?
答:
你好,
防火卷帘门
消防验收
规范
哪位有:1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。1.2耐火时间:240分钟。1.3漏烟量:0.18m3/分钟。1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。2、主要原材料的...
防火卷帘门
消防
新规范
是什么?
答:
一、
防火卷帘门
的
规范
及说明 防火卷帘门是一种隔热、防火设施,适用于洞口较大的地方,采用了卷轴内藏的设计,产品外观平整,能有效控制火灾的蔓延,但是防火卷帘门作为专门的消防设施,安装时不可随意进行改造,且周边不得摆放其它物品,安装后每个季度需进行检查,看是否能正常使用。二、防火卷帘门安装...
防火卷帘门规范
有哪些
答:
防火卷帘门
位置 封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或
防火门
有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。
防火卷帘门
有什么
规范
答:
防火卷帘门
的
规范
技术要求规范 1、首先卷帘门的平均升降速度要在3米每分钟,且耐火的时间是240分钟。能够保证卷帘门能够电动的上下,还能自动闭锁以及手动开启。2、卷帘门在感受到烟温的信号的时候一定要保证能够自动迫降。并且在接受到消防控制中心的信号时候,可以停在任意的位置。3、其他的板材的厚度...
防火卷帘门规范
要求
答:
1.
防火卷帘门
应符合国家相关标准和
规范
要求,如GB14102-2005《建筑
防火门
》、GB12955-2008《建筑防火卷帘》等。2.防火卷帘门应具有良好的防火性能,能够在火灾发生时有效地隔离火源,防止火势蔓延。3.防火卷帘门应具有良好的密封性能,能够有效地隔离烟气和有害气体,保证人员的安全疏散。4.防火卷帘门应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火卷帘门的标准
防火卷帘门最新国家标准
防火卷帘门技术规范最新版
防火卷帘门下降规范要求
防火卷帘门安装规范最新版
防火卷帘门门跺要求
防火卷帘门门洞设计规范最新
防火卷帘门强制标准
钢质防火卷帘门规范要求