防火卷帘门规范要求

如题所述

1、防火卷帘门设计规范—除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。

2、防火卷帘门设计规范—防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。

3、防火卷帘门设计规范—除《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)对所设置部位墙体的耐火极限要求。

当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》(GB/T7633—2008)有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。

当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》(GB/T7633—2008)有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB50084—2001)的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。

4、防火卷帘门设计规范—防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。

5、防火卷帘门设计规范—需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。

6、防火卷帘门设计规范—其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》(GB14102—2005)的规定。