推荐答案 推荐于2017-09-12
200:5互感器穿一匝倍率计算是。
200/5/1=40倍。
穿二匝倍率计算是
200/5/2=20倍。
以此类推,互感器铭牌上标示的非常清楚。
用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
追问
穿心匝数是什么意思?
主要是没搞清楚这个穿心匝数
追答
一匝就是主线从互感器穿过,二匝就是绕一圈
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WezvvtX7O7jjWj7etBj.html
相似回答
互感器变比是多少?
答:
1、首先确定互感器变比的比值:300/5=60
2、然后确认互感器穿线的匝数是几匝:如果是一匝,变比仍然是60;如果是二匝,变比为60/2=30。3、计算实际用电量 公式:实际用电量=电度表显示数字 x 变比 举例,上月电度表显示为1000度,本月为2000度,互感器变比是300/5,穿线在数为一匝,则本月...
电流
互感器变比怎么看?
答:
低压电流
互感器
型号不同,
变比
的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
互感器
匝数和
变比怎么看
答:
根据公式,
理论上变比就是匝数比
。但实际情况中匝数比要根据变比、次级需要的功率(铜线损耗)、铁芯硅钢片的磁通量来确定。一般情况下变比都是大于匝数比。电流互感器的作用就是把大电流转换为小电流 方便测量或用于电度计量。变比对于一个互感器来说是一个固定值 比如200/5的互感器就是当一次流过200...
互感器变比怎么
算?
答:
穿芯式互感器,
它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比
。如:
穿芯1匝,变比为500/5
;穿芯2匝,变比250/5;另外一种算法是:一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250A×2=500A)如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能允许...
怎么看互感器
的
变比?
答:
互感器变比
:5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了。指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A的电流互感器 电流互感器工作原理 电流...
互感器怎样看
倍率
答:
互感器
的倍率看互感器铭牌的
变比是多少
,如变比是 100/5A,那么倍率就为20倍。互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。 2匝穿心,15倍。 3匝...
如何
选用电流
互感器变比?
答:
电流
互感器变比
选大了对计量有没有什么影响?这要看大到什么程度。一、一般互感器在其额定电流的12%~90%范围内,可以保证具有优良的精度的线性度。所以大部分时候选用互感器时都会适当放大。二、计量表头同样是在一定范围内具备良好精度。一般选择是:让工况电流保持在其额定电流30%~75%左右时较理想的。
请问
怎么
看懂
这个互感器是多少
倍的?
答:
图中
互感器
穿了一匝,所以
变比是
200/5,是四十倍,电表走一个字,实际用电是四十度 。
怎样
计算
互感器变比?
答:
电压
互感器变比
:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。