互感器匝数和变比怎么看

如题所述

电流互感器穿心匝数与变比关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;

例如这样一个互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;

一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);

穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电流/二次电流,二次电流是5a,可以算出一次电流是250a;

也就是说穿芯匝数改变了,你使用的变比就改变了,但互感器本身没有变,它的二次匝数没有变,还是100匝;

另外一种算法是:

一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250a×2=500a)

如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能充许不超过150安的电流通过,如果超过可能烧坏互感器。但实际应用中可能一次侧的电流不一定都刚好满足150安这个电流条件,但是可以通过换算得到150安电流感应这个要求,比如75/5、50/5、30/5。

150/5就是说一次侧的电流是150安,二次输出5安,变比就是150除以5等于30倍,75/5、50/5、30/5以此类推。75要穿2圈;50穿3圈;30要穿5圈。

也就是说二次侧要满足输出5安电流这个条件则必需一次侧要有150安的电流感应,如果一次侧只有75安,则穿二圈后75*2就满足了一次侧150安电流的感应了,其它的也是以此类推。

根据公式,理论上变比就是匝数比。但实际情况中匝数比要根据变比、次级需要的功率(铜线损耗)、铁芯硅钢片的磁通量来确定。一般情况下变比都是大于匝数比。电流互感器的作用就是把大电流转换为小电流 方便测量或用于电度计量。

变比对于一个互感器来说是一个固定值  比如200/5的互感器就是当一次流过200安培的电流时 在其2次侧会感应出5安培电流。当当一次流过100安培的电流时 在其2次侧会感应出2.5安电流。

扩展资料

一次绕组可调,二次多绕组电流互感器。这种电流互感器的特点是变比量程多,而且可以变更,多见于高压电流互感器。其一次绕组分为两段,分别穿过互感器的铁心,二次绕组分为两个带抽头的、不同准确度等级的独立绕组。

一次绕组与装置在互感器外侧的连接片连接,通过变更连接片的位置,使一次绕组形成串联或并联接线,从而改变一次绕组的匝数,以获得不同的变比。带抽头的二次绕组自身分为两个不同变比和不同准确度等级的绕组,随着一次绕组连接片位置的变更,一次绕组匝数相应改变,其变比也随之改变,这样就形成了多量程的变比。

带抽头的二次独立绕组的不同变比和不同准确度等级,可以分别应用于电能计量、指示仪表、变送器、继电保护等,以满足各自不同的使用要求。

参考资料: 百度百科-互感器