电流互感器这样的连接法,那匝数应该怎么看?

我的一个小型配电箱里接了4个型号为LMZJ1-0.5CC的电流互感器,其中3个直接从主空气开关接出,每个互感器中穿入2条主线(因为主空气开关接线桩头分别供另2个小一号的空气开关的),但又在互感器中绕了一圈,那这样的话在互感器中间孔中变成4根线了呀!请问这样的话应该算2匝还是4匝呢?另外主空气开关下桩各自引出的线(2根的)经过3个互感器后,下面又连了一个互感器,这个互感器是直接2根线经过,没有绕过。并且这个互感器与上面3个有所不同。上面3个是200/5 100/5 50/5....这样的,而下面这个是150/5 75/5....这样的,那请问我该看那个互感器确定倍率呢?是按照上面3个看,还是下面1个看?如果照上面3个互感器来确定倍率,那应该算2匝还是4匝?如果照下面1个互感器来确定倍率,那是否应该是2匝?
陈坚道老师的解答应该是正确的,我的电流表满程是150A的 。现在车间就只有3台主电机为7.5千瓦的车床在间歇运转,电流表指针几乎不见偏转。电流怎么这么小那正常吗?

上面3个互感器与下面一个互感器的作用不同的,上面3个互感器是电度表计量用的,每个穿线为2匝(双线并用只是增大线截面),变比为100/5=20(倍),电表行度乘以20就是实际电度。
下面一个互感器应为电流表所用(照片看不全面)的,通常监视电流表容量要求比电度表容量大,穿线为1匝,变比为150/5,电流表配套应该也是150/5的,即电流表满量程为150A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-26
呵呵,看图好象进线是两根,出线分接不同输出端子,计算还是按2匝,但电流输出指示应该是两个负载电流的叠加,如一个50A一个70A,电流表读数是120A。下面的小互感器是单独指示其中一个出线的电流。设计的目的是知道小互感器线路的电流和大互感器两路的总电流。还有直接串联两个互感器,目的是两测量仪表电气隔离,至于100/5还是150/5,只要按规定的匝数满量程电流时,输出电流就是5A,但互感器不同,规定的匝数有可能不同,要看标牌。若不是按规定匝数饶,显示仪表的读数就会有倍率的差别,精度要求不高时,自己可灵活应用,但注意图上种类互感器含导线仪表的输出电阻不能大于1欧,设计最大输出电流不能超过5A。
第2个回答  2010-11-26
没有听太懂!
相似回答