99问答网
所有问题
高压配电柜以及变压器运行多长时间维护检修
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-12
电气设备预防性试验规程对大多数高压设备要求试验周期都是:1.周期1--3年。2.必要时。
对
避雷器
的试验周期要求:每年雨季前。
变压器要求每年做油样检测。
“周期1--3年”好理解。“必要时”我理解是在觉得有可能有问题时就可以检测。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WezvtBvjeWeOXtWWejj.html
其他回答
第1个回答 2015-07-12
通常是选择每年冬季临近元旦时进行一次全面检修,称为“冬检冬修”。因为设备运行经历过夏季高温负荷高峰,有满载有过载,同时糟受了雷雨季节的雷击,冬季1.酷热已过去,负荷下降,2.雷电活动几乎为零,3.为了设备更加完好迎接新的元旦、春节用电高峰,使用户也包括供电人过上祥和温馨的节日提供用电的保证,同时对工作了一年的避雷器进行检修迎接明年雷电。这就是选择每年冬季的理由!
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
高压配电柜以及变压器运行多长时间维护检修
答:
“周期1--3年”好理解
。“必要时”我理解是在觉得有可能有问题时就可以检测。
高压配电
室中置式高压开关柜大修周期是
多久
?
答:
1.1 检修间隔及检修停用时间的确定 4.1.1
大修周期:一般在投入运行后的1年内和以后每间隔3年大修一次
。运行过程发现异常或在承受短路电流后应进行大修。4.1.2 小修周期:一般每年一次。4.1.3 每当断路器开断失误,应检查一次。1.1.1 开关柜运行或操作出现事故时,应检查一次。1.1.1 对于...
变压器检修
周期一般规定
多长时间
?
答:
在投入运行后的第5年内进行一次大修,以后每隔10年大修一次
。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用。就在二次绕组中感应出交流电动势。
运行
技工对
高低压配电柜
、电榕柜、
变压器
等重要供电设备设施须每班几...
答:
1、运行技工对高低压配电柜、电容柜、变压器等重要供电设备设施须每班(8小时)至少巡视一次
。2、运行技工检查、巡视时,须将变压器的运行情况记录于《变压器运行记录》中;低压配电柜的运行数据(环境温度、电流、电压、功率因数等)记录于《低压配电运行记录》。3、在巡视中如有异常情况应在运行记录中注明...
用户变
配电
站的工作许可人应是什么工作人员
答:
2、负责
高压配电柜
低压配电柜
变压器
发电机组及其控制设备的正常
维护
保养及维护。3、负责高低压配电室设备
运行
的管理及做好相关记录,全天候监管设备运行。设备出现故障时,严格按标准和要求
检修
,及时排除并上报。4、协助制定高压配电设备定期维护保养计划安全操作规程等。5、服从上级的调度和工作安排。二、高压...
变
配电
室
维护
保养有哪些规定?
答:
检查门、窗、孔洞等是否严密,有无小动物进入的痕迹。4.1.12检查互感器及各种线圈有无异味。注意事项:1.检查时应注意安全距离,
高压柜
前0.6m,10KV以下0.7m。2.
电气
设备停电后,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦内,以防突然来电。3.雷雨天气不得靠近避雷器。4....
有带
高低压配电
房的
变压器
保养步骤是怎样的?
答:
4、对
高压配电
室每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次,最好在每年的5月和10月。二、低压配电装置的
维护
保养规程 对低压配电装置每天进行两次巡视检查,并做好巡视记录。巡视检查内容如下:1、低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象,有无异...
箱式
变压器维护
答:
2、断开
检修变压器高压
侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住
高压柜
,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。3、检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。4、箱式变频器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆...
分
配电
室10KV干式
变压器
和10KV中压开关
柜
一般
检修
周期为
多长
答:
变压器大修器10年,小修1年,故障
检修
随时。你可参阅http://www.xykk8899.com/index3.htm
变压器运行
知识24
大家正在搜
变压器配电柜
变压器与配电柜接线图
变压器出线配电柜实图
低压电气配电柜
变压器与一级配电箱距离
配电箱配电柜厂家
高压配电柜
高压配电柜接线图
高压配电柜的组成
相关问题
单位的高压配电柜和变压器多久检测一次?有没有规定或法规?
请问高层建筑配电房里的高压柜起什么作用,既然已经有低压柜和变...
10KV配电高压变压器损耗一般为多少?怎么计算?
有带高低压配电房的变压器保养步骤是怎样的?
箱式变压器的优点和缺点
单位的高压配电柜和变压器多久检测一次?有没有规定或法规?
物业(高压配电站)变压器维修费由谁支付?
变电所高低压柜及变压器正常运行时将直流屏停电会造成掉闸吗?