变电所高低压柜及变压器正常运行时将直流屏停电会造成掉闸吗?

我想在正常供电的时候检修直流屏

根据直流屏的原理以及工作特点来说,分合闸部分直接并联在充电模块上,综合保护部分与蓄电池组是并联关系,在不需要分合闸且开关柜所控制的设备正常情况下,检修直流屏应该不会自动掉闸。此时应该尽可能的保留蓄电池组的功能,因为电气设备的故障是不可预知的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-08
一般不会造成跳闸,不过保护就没有了,而且连显示也没有了,
第2个回答  2012-01-08
一般变电所都有不间断备用直流电源(UPS电源,一般是蓄电池组),只要不超过蓄电池组持续供电的时限,直流屏可以退运检修。
如果没有备用直流电源,直流屏退运会使所有使用直流电源的监视、控制、保护回路因失去电源而停运。除非紧急检修并经批准,否则直流屏不能退运。追问

我主要是想换绝缘监视继电器,顺便除尘 所以要停控母的。这期间只要能正常输出动力电就可以

追答

控母应该是分段的吧,有分段就好办,切换一下就OK了。如果没有分段,短时间停运控制母线,不知道要办工作票。

第3个回答  2012-01-09
“控母分段就能切换”,我不同意,控制回路都是单回电源的,没有备用回路的切换

“不间断备用直流电源(UPS电源),....直流屏可以退运检修”,我也不同意。每个间隔的保护测控都是从直流母线上取得电源,和UPS一点关系都没有;《国家电网公司输变电工程典型设计_110kV二次系统部分》典型设计 P14:UPS电源负荷为监控系统、电能量计费系统、火灾报警系统

还有,保护测控装置电源都是DC220V,UPS输出是AC380V,所以保护测控装置不可能用UPS供电
相似回答