地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:


1. 埋设在机动车道下时,不得小于0.9m;


2. 埋设在非机动车车道(含人行道)下时,不得小于0.6m;


3. 埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于0.3m;


4. 埋设在水田下时,不得小于0.8m。

注:当不能满足上述规定时,应采取有效的安全防护措施。


5. 输送湿燃气的燃气管道,应埋设在土壤冰冻线以下。
燃气管道坡向凝水缸的坡度不宜小于0.003。


6. 地下燃气管道的基础宜为原土层。凡可能引起管道不均匀沉降的地段,其基础应进行处理。


7. 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取有效的安全防护措施。


8.  地下燃气管道从排水管(沟)、热力管沟、隧道及其他各种用途沟槽内穿过时,应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于表6.3.3-1中燃气管道与该构筑物的水平净距。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。


9. 燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道时应符合下列要求:


1 穿越铁路或高速公路的燃气管道,应加套管。


注:当燃气管道采用定向钻穿越并取得铁路或高速公路部门同意时,可不加套管。


2 穿越铁路的燃气管道的套管,应符合下列要求:


1) 套管埋设的深度:铁路轨底至套管顶不应小于1.20m,并应符合铁路管理部门的要求;


2)套管宜采用钢管或钢筋混凝土管;


3)套管内径应比燃气管道外径大100mm以上;


4)套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管;


5)套管端部距路堤坡脚外的距离不应小于2.0m。


3 燃气管道穿越电车轨道或城镇主要干道时宜敷设在套管或管沟内;穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车轨道或城镇主要干道的燃气管道的套管或管沟,应符合下列要求:


1)套管内径应比燃气管道外径大100mm以上,套管或管沟两端应密封,在重要地段的套管或管沟端部宜安装检漏管;


2)套管或管沟端部距电车道边轨不应小于2.Om;距道路边缘不应小于1.Om。