99问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道套管要求
燃气管道套管要求
有硬性规定吗
答:
根据查询相关资料显示:
1、套管高度至少高出地面至少0.2米为宜。2、套管内必须要用石棉、油麻沾沥青油等不易燃材料进行密实封堵
。3、在封堵的表面需要做好防水。具体准确消息请咨查询具体的法律条文。
...关于
燃气管道
穿越构筑物的
套管
,其安装
要求
的说法,正确的是()。_百 ...
答:
“套管安装要求:1.管道穿越建(构)筑物的墙板处应按设计要求安装套管,
穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚20mm;穿过楼板的套管应高出板面50mm
。2.
套管与管道之间的空隙应采用柔性材料填充
。3.防水套管应按设计要求制作,并应在建(构)筑物砌筑或浇筑混凝土之前安装就位,套管缝隙应按设计要求进行填充。
燃气管道
验收规范——防腐是关键
答:
对于套管也有要求:应选用钢管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定,
套管上端应高出毛地面60mm—90mm,装修地面30mm—50mm
,下端与楼板底平,套管与燃气管间应用柔性防水材料封堵严实,套管与楼板之间应牢固,并用水泥砂浆或非燃材料堵严,不得有漏水和松动现象;2.在布置燃气管道线路时,要必开...
燃气
穿管安装
要求
有哪些?
答:
室内燃气管道在穿过承重墙、地板或楼板时,必须遵循相关的安全规定和建筑标准
。这包括但不限于使用专门的防护套管、确保管道连接处的密封性、以及符合当地燃气安全规范等。首先,承重墙、地板和楼板是建筑物的重要结构部分,它们承载着建筑物的重量和应力。因此,在这些部位穿越燃气管道时,必须采取额外的安全...
农村
天然气管道
安装规范
答:
管道穿越竖井内的隔断板时应加套管,
套管与管道之间应有不小于5mm的间距
。燃气管道施工时,为避免管身面朝壁焊缝,对无明显焊缝的管道应提前作标记。敷设在管井内的铜管或不锈钢波纹管的安装,已在图纸等管道施工后进行。当管道通过轴内隔板时,应加套管,套管与管道的间距不应小于5mm。埋地气体铜管或...
埋地
燃气管道
出地时
套管
有何
要求
答:
套管高度至少高出地面至少0.2米为宜
,套管内必须要用石棉、油麻沾沥青油等不易燃材料进行密实封堵,在封堵的表面做好防水。
天然气管道
安装规范?
答:
套管与管道之间应有不小于5mm的间距
。暗埋的燃气铜管或不锈钢波纹管不应与各种金属和电线相接触;当不可避让时,应用绝缘材料隔开。燃气管道穿越楼板的孔洞宜从最高层向下钻孔,逐层以重锤垂直确定下层孔洞位置;因上层与下层墙壁壁厚不同而无法垂于一线时,宜作乙字弯使之靠墙避免用管件转向。
PE
燃气管道
施工与安装
要求
答:
(1)
套管
埋设的深度:铁路轨道至套管顶不应小于1.20m,并应符合铁路管理部门的
要求
。(2)套管宜采用钢管或钢筋混凝土管。(3)套管内径应比PE
燃气管道
外径大l00mm以上。(4)套管两端应用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管。(5)套管端部距路堤坡脚外距离不应小于2.0m。3.穿越高速公路、电车...
燃气
穿墙
管道
的直径是多少?
答:
按照施工规范
要求
,穿墙管道需要加
套管
,要考虑套管的外径尺寸。家用
燃气管道
口径为DN15,外径约为22mm,套管用DN32,其外径约为38,这样的话需要在墙上打40mm口径的洞才合适。输气管道是由单根管子逐根连接组装起来的。现代的集气管道和输气管道是由钢管经电焊连接而成。钢管有无缝管、螺旋缝管、直缝管...
关于
燃气管道
穿越构筑物的
套管
,其安装
要求
的说法,正确的是...
答:
选项B错误,防水套管应按设计要求制作,并应在建(构)筑物砌筑或浇筑混凝土之前安装就位,套管缝隙应按设计要求进行填充。选项C错误,选项D正确,管道穿越建(构)筑物的墙板处应按设计要求安装套管,
穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚20mm
;穿过楼板的套管应高出板面50mm。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
燃气软管套管要求
燃气管道工艺区钢管套管规范
燃气穿墙套管安装图片
燃气管道穿墙套管规范
燃气管加套管
燃气管道穿墙套管规范要求
燃气预埋套管规范要求
燃气出地管加套管的相关规范