99问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道套管要求
安装
燃气管道
应注意哪些防火
要求
答:
2、
煤气管道
如若需须穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)以及客厅时,管道则应无接口。3、室内的煤气管道不宜穿越水斗下方。当然而必须穿越时,则应加设
套管
,套管管径应该比煤气管管径大二档,煤气管道与套管则均应无接口,管套的两端应伸出水斗侧边20mm。4、煤气管道安装完成后则应作严密性试验,试验压力...
天然气
主
管道
安装规范是什么?
答:
3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。3.3 室内
燃气管道
3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所:(1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在
套管
中;(2)易燃易爆品仓库...
天然气管道
安装规范
答:
立管穿过通风不良的吊顶时应设在
套管
内。10.2.27 燃气立管宜明设,当设在便于安装和检修的管道竖井内时,应符合下列
要求
:1 燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内,但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、排烟管、垃圾道等共用一个竖井;2 竖井内的
燃气管道
应...
煤气管道
能埋在下水道中么
答:
燃气(煤气)管道不得埋在下水管道中。一、为保证
燃气管道
施工和检修条件及互不影响正常使用;为防止下水管道内污水腐蚀燃气管道,被损后燃气管道泄露气体沿下水管道四周扩散,影响周围安全。二、当地下燃气管道从排水管(沟)内穿过时,应将燃气管道敷设于
套管
内。且套管应根据燃气管道的具体输送压力,分别...
天然气
主
管道
安装规范
答:
天然气
主
管道
安装规范如下:1、从气田井口装置经集气站到气体处理厂或起点压气站的管道,主要用于收集从地层中开采出来未经处理的天然气。由于气井压力很高,一般集气管道压力约在100千克力/厘米2以上,管径为50~150毫米。2、从气源的气体处理厂或起点压气站到各大城市的配气中心以及气源之间相互连通的...
室外
天然气管道
如何安装?是否有规范?感谢专业人士的解答!
答:
安装
要求燃气管道
垂直交叉敷设时,大管应放在小管外侧;符合现行国家标准GB50028的规定。根据管理办法的规定,
天然气管道
安装标准为要求室内安装的天然气管道阀门必须接燃气灶或堵死,但可以要求安装一个阀门的接头。按照天然气管道安装标准规定,燃气管道垂直交叉敷设时,大管应放在小管外侧;燃气管道与其他管道...
燃气
管穿墙都要加
套管
么?
答:
是的,因为水泥也具有一定的腐蚀性 所以
燃气管道
穿墙时需要用到燃气穿墙热缩
套管
中扬燃气管道穿墙套管
建筑规范中
煤气管道
铺设的规定与
要求
答:
避免将管体焊缝朝向墙面,焊缝不明显的管道应事先做好标记。
燃气管道
施工时,以避免将管体焊缝朝向墙面,焊缝不明显的管道应事先做好标记。敷设在管道竖井内的铜管或不锈钢波纹管的安装,已在图件及其他管道施工完毕后进行,管道穿越竖井内的隔断板时应加
套管
,套管与管道之间应有不小于5mm的间距。室内明...
燃气管道
和电线电缆的安全间距是多少 燃气管理条例是怎么规定的_百度知 ...
答:
燃气管道
和电线电缆的安全间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘
套管
且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。当布置确有困难,在采取有效措施后,可适当减小净距。民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或...
燃气
小区进户管要加
套管
,作用是什么?
答:
考虑伸缩,要有活动量,不能全固定,有了
套管
可以避免建筑物对燃气管的摩擦损坏。总之,燃气管是一个危险源,要重点保护,不能有任何泄漏。城镇燃气的设计、施工中应采用加设套管保护过路
燃气管道
。众多城市多年的应用表明,套管对过路燃气管道的保护效果很明显。过路套管有效的避免了过往车辆等载重行驶时...