关于燃气管道穿越构筑物的套管,其安装要求的说法,正确的是(  )。

A.套管与管道之间的空隙应采用高标号水泥砂浆填充
B.防水套管在构筑物混凝土浇筑后尽快安装
C.穿过结构的套管应与结构两端平齐
D.穿过楼板的套管应高出板面50mm

【答案】:D
P145-151
选项A错误,套管与管道之间的空隙应采用柔性材料填充。
选项B错误,防水套管应按设计要求制作,并应在建(构)筑物砌筑或浇筑混凝土之前安装就位,套管缝隙应按设计要求进行填充。
选项C错误,选项D正确,管道穿越建(构)筑物的墙板处应按设计要求安装套管,穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚20mm;穿过楼板的套管应高出板面50mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考