地下燃气管道与相邻构筑物或管道之间安全间距问题,谁有《城镇煤气站设计规范》 TJ 28-1978

地下燃气管道与相邻构筑物或管道之间的净距不能满足安全间距时都有哪些措施?要有相关规范依据的,能说下燃气管道埋地敷设时的安全间距的原因,有规范可依的,是仲裁委员会的也可以,我要的是专业的回答,非专业勿扰,谢谢!有《城镇煤气站设计规范》的给我发下,我邮箱是[email protected]
谢谢啦,你说的50028我有呢,而且比较熟,我要的是它原来被替代的版本,那是 TJ 28-1978,我最想弄清楚的就是套管在何时加,为什么,有何规范可依,不好意思,依然谢谢你

楼主你说错了,不是《城镇煤气站设计规范》,而是《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006

表6.3.3-1 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)
项 目 地下燃气管道压力(MPa)
低压<O.01 中压 次高压
B≤O.2 A≤O.4 BO.8 A1.6
建筑物 基础 0.7 1.0 1.5
外墙面(出地面处) 5 13.5
给水管 0.5 0.5 0.5 1 1.5
污水、雨水排水管 1 1.2 1.2 1.5 2.0
电力电缆(含电车电缆) 直埋 0.5 0.5 0.5 1 1.5
在导管内 1.0 1 1 1.0 1.5
通信电缆 直埋 0.5 0.5 0.5 1 1.5
在导管内 1 1 1.0 1 1.5
其他燃气管道 DN≤300m 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
DN>300mm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
热力管 直埋 1.0 1 1 1.5 2
在管沟内(至外璧) 1 1.5 1.5 2.0 4.0
电杆(塔)的基础 ≤35kV 1 1 1 1 1
>35kV 2.0 2.0 2 5 5
通信照明电杆(至电杆中心) 1 1 1 1.0 1
铁路路堤坡脚 5 5 5 5 5
有轨电车钢轨 2 2 2 2 2.0
街树(至树中心) 0.75 0.75 0.75 1.2 1.2
表6.3.3-2 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m)
项 目 地下燃气管道(当有套管时,以套管计)
给水管、排水管或其他燃气管道 0.15
热力管、热力管的管沟底(或顶) 0.15
电缆 直 埋 0.5
在导管内 0.15
铁路 轨底) 1.2
有轨电车(轨底) 1追问

谢谢啦,你说的50028我有呢,而且比较熟,我要的是它原来被替代的版本,那是 TJ 28-1978,我最想弄清楚的就是套管在何时加,为什么,有何规范可依,不好意思,依然谢谢你

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答