钢筋搭接长度规范

如题所述

钢筋绑扎搭接长度规范要求不得小余300mm。

最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。

剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头

剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按12G901-1,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,所以不必要废弃11G101-1的做法。

严格的来说,竖向筋不宜采用绑扎接头。水平筋大于28mm的不宜采用绑扎接头。

扩展资料

《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)

应用举例

【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。

钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。

参考资料来源:百度百科:钢筋接搭

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-19

  钢筋搭接长度规范

‍  【例】:已知钢筋种类:HRB335,带肋钢筋的公称直径不大于25,混凝土强度等级:C20,纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,无抗震要求。

  解:钢筋搭接长度公式:Ll=ζlLa

  看下两表:搭接接头面积百分率50%,查表5-10,ζl=1.4,

  钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20,受拉钢筋基本锚固长度Lab、锚固长度无修正的受拉钢筋锚固长度La(即ζa=1.00),查表5-11,La=38d。

  答:用查表所得的值,代入公式:Ll=ζlLa=1.4×38d=53.2d=53d。

 

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-09-14

取值是按纵向钢筋搭接接头面积百分率(%),当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25、50、100

钢筋的搭接长度与钢筋粗细,钢筋等级,砼标号,抗震等级,钢筋搭结结头面积百分率有关。以在抗震情况下50%为例,则搭结长度为1.4lαE。

最新规范钢筋搭接长度 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 

C15 C20~C25 C35 C35 ≥C40 

光园钢筋 HPB(I)级 45d 35d 30d 25d 

带肋钢筋 HRB(II)级 55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级 --- 55d 40d 35d 

注 1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于 25%的 情况;当绑扎接头面积 百分率介于 25%~50%之间时,表中数值乘 以系数 1.2 取用;当绑扎接头面积百分率大于 50%时,表中数值乘以 系数 1.35 取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以 较细钢筋的直径计算。

钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。

除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。

钢筋搭接长度规范.搜狗微信[引用时间2018-5-8]

本回答被网友采纳
第3个回答  2014-03-31
钢筋搭接长度的要求,来自己于混凝土结构设计规范,抗震结构设计规范,即高层建筑结构设计规程等。
可以查阅一下上述的规范规程之相关的条款与公式。
实际使用时,可以看一下平法上面的数据。而不用规范上面的条款与公式去一一分析计算了。
第4个回答  2019-12-23
钢筋搭接长度规范是35倍地。
相似回答