钢筋绑扎搭接长度规范要求不得小余300mm。
最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。
剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头。
剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按12G901-1,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,所以不必要废弃11G101-1的做法。
严格的来说,竖向筋不宜采用绑扎接头。水平筋大于28mm的不宜采用绑扎接头。
扩展资料
在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)
应用举例
【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。
解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。
钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。
【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。
解: 最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。
钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。
参考资料来源:百度百科:钢筋接搭
取值是按纵向钢筋搭接接头面积百分率(%),当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25、50、100
钢筋的搭接长度与钢筋粗细,钢筋等级,砼标号,抗震等级,钢筋搭结结头面积百分率有关。以在抗震情况下50%为例,则搭结长度为1.4lαE。
最新规范钢筋搭接长度 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级
C15 C20~C25 C35 C35 ≥C40
光园钢筋 HPB(I)级 45d 35d 30d 25d
带肋钢筋 HRB(II)级 55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级 --- 55d 40d 35d
注 1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于 25%的 情况;当绑扎接头面积 百分率介于 25%~50%之间时,表中数值乘 以系数 1.2 取用;当绑扎接头面积百分率大于 50%时,表中数值乘以 系数 1.35 取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以 较细钢筋的直径计算。
钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。
除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。
钢筋搭接长度规范.搜狗微信[引用时间2018-5-8]
本回答被网友采纳