钢筋搭接长度规定

如题所述

钢筋搭接长度在公路桥涵施工技术规范JTG
F50-2011中规定,
受拉钢筋绑扎接头的搭接长度
钢筋类型
混凝土强度等级
C20
C25
高于C25
R235钢筋
35d
30d
25d
月牙纹
HRB335钢筋
45d
40d
35d
HRB400钢筋
55d
50d
45d
注:1.当带肋钢筋直径d不大于25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中值减少5d采用;当带肋钢筋直径d大于25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中值增加5d采用。
2.当混凝土在凝固过程中受力钢筋易受扰动时,其搭接长度宜适当增加。
3.在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm;受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。
4.当混凝土强度等级低于C20时,R235、HRB335牌号钢筋的搭接长度应按表中C20的数值相应增加10d,HRB500钢筋不宜采用。
5.对有抗震要求的受力钢筋的搭接长度,当抗震烈度为七度(及以上)时应增加5d。
6.两根不同直径的钢筋的搭接长度,以较细的钢筋直径计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-09
错误。正确的是:受力钢筋的搭接长度=受拉钢筋的锚固长度X搭接长度修正系数。(注意是“锚固长度”而非“基本锚固长度”)。锚固长度=基本锚固长度X锚固长度修正系数。
相似回答