钢筋绑扎搭接长度是怎么计算的?

我想问一下,钢筋的搭接长度具体是怎么计算的啊,我对这个一窍不通,麻烦各位大神把钢筋绑扎搭接长度计算公式说的详细一点,谢谢!

按新规范不可能有具体数值,治学要严谨,不可仅凭经验,要找到经验的出处


做一个总结性的说明吧:

说明一下,用ll来表示一个搭接长度(含抗震lle),ll及抗震lle计算参见图集(即附图)

下面以新版G101图集从不常用部位向常用部位说明

1、后浇带,如果采用搭接构造,必须是搭接区段100%,也就是后浇带宽度且不小于800mm

2、板搭接,取一个ll,抗裂板筋取150mm,

3、剪力墙水平筋通常不搭接,竖向钢筋错位搭接一个ll,同部位搭接1.2ll

4、条基底板钢筋网搭接取150mm

5、主梁一般不采用绑扎搭接链接,主梁通长钢筋不可避免采用绑扎接头时,按ll搭接,且注意钢筋错开(错开两个目的,1按混凝土规范省钢筋,或者钢筋整根排放容易满足规范,2浇筑振捣混凝土方便),架立筋按150mm搭接

(注:新规范8米净跨,主梁采用绑扎搭接时,9米计算后通长整根不满足规范搭接锚固要求,还请注意)

6、混凝土规范8.4章,纵向受拉钢筋不小于300,纵向受压钢筋不小于200

G101图集给出的锚固数值

追问

我只想问他是怎么计算的,如:抗争等级1、2、3、4、5、6、7、8绑扎搭接长度怎么计算,锚固长度又是怎么计算的?
还有就是不同的混凝土是否有不同的搭接长度及锚固长度,麻烦说的详细一点吧

追答

我只能举两个例子
1假设七度抗震,二级框架的学校,地上梁构件,混凝土C30,钢筋级别HRB400
采用环氧树脂的钢筋,接头错开隔一布一即 50%
绑扎搭接计算为:
搭接修正系数x基本锚固x抗震锚固系数x修正系数
1.4X40dX1.15X1.25
直径20钢筋搭接长度就是1610mm

2同样七度抗震,二级框架的学校。
地下独立基础梁构件(基础抗震等级为三级),混凝土C35,钢筋级别HRB400
接头不错开即 100%,施工因降水赶工,容易受到扰动
绑扎搭接计算为:
搭接修正系数x基本锚固x抗震锚固系数x修正系数
1.6X37dX1.05X1.10
直径20钢筋搭接长度就是1302mm

所以,具体做工程首先要看好总说明,然后具体情况具体分析,杆系受力构件
尽量不要用绑扎搭接,1.5米的直径20钢筋就要3.7KG,比焊接贵好多,
因为焊接只要保证规范错开35d就可以了
还有,抗震只有一二级,三级,四级和不抗震,不抗震就直接用la不用乘系数了
至于你说,保护层后3D和5D什么时候用,南方地区不考虑这个因素
这是北方寒冷地区(如内蒙古)的一些地方规定,通常遵照设计以及当地习惯确定保护层

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-01

没有公式的!都是按照16G101图集直接取!比如柱的搭接长度大于等于Lle

剪力墙的搭接

梁的搭接

板的搭接

都是按照表中数值直接取!

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-12-05

锚固长度、搭接长度与钢筋的级别、抗震等级、混凝土强度有关,自己看这个图集上的表格就清楚了:


本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-09-04
钢筋绑扎搭接长度需要根据以下5各方面综合计算:
(1)后浇带,如果采用搭接构造,必须是搭接区段100%,也就是后浇带宽度且不小于800mm
(2)板搭接,取一个ll,抗裂板筋取150mm,
(3)剪力墙水平筋通常不搭接,竖向钢筋错位搭接一个ll,同部位搭接1.2ll
(4)条基底板钢筋网搭接取150mm
(5)主梁一般不采用绑扎搭接链接,主梁通长钢筋不可避免采用绑扎接头时,按ll搭接,且注意钢筋错开(错开两个目的,1按混凝土规范省钢筋,或者钢筋整根排放容易满足规范,2浇筑振捣混凝土方便),架立筋按150mm搭接。
(注:新规范8米净跨,主梁采用绑扎搭接时,9米计算后通长整根不满足规范搭接锚固要求,还请注意)本回答被网友采纳
第4个回答  2018-12-05

搭接长度如下图:

搭接长度的计算如下图:

相似回答