换热站问题!一次网供水压力0.71温度68度,回水30度!二次网供水30度,回水22度!怎么回事?

如题所述

这是正常的,进水温度高,回水温度低

高温一次水与部分二次水回水进入混合罐进行换热,提升二次温度后进入采暖供水系统,另一部分回水直接回到一次高温水系统,这样高温水换热温差由30℃变为70℃

在保持低温二次水流量不变的情况下,高温一次水流量减少为原来的二分之一,在换热量一定的情况下,二次水的温差增加为原来的两倍,循环水量降低到原来的二分之一左右。

扩展资料

工作原理

板式换热站是把一次网得到热量,自动连续的转换为用户需要的生活用水及采暖用水。即热水(或蒸气)从机组的一次侧入口进入板式换热器进行热交换后,从机口一次侧出口流出

二次侧回水经过过滤器除去污垢后,通过二次侧循环水泵进入板式换热器进行热交换,生产出与采暖、空调、地板采暖或生活用水等不同温度的热水,以满足用户的需求

水水直混式换热机组。该机组主要由混合罐、循环泵、回水加压泵、温控装置、控制仪表及控制柜等部分构成。本机组换热效率高,制造成本低,节能效果显著,其主要特征在于一次高温水和低温二次水在混合罐中直接混合换热,并充分利用一次水的压力,最大限度的降低二次水的循环水泵功率

参考资料来源:百度百科-换热站

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-21

现在温度低,建议看看一次网流量是否够用,换热器的面积是否够用。

高温一次水与部分二次水回水进入混合罐进行换热,提升二次温度后进入采暖供水系统,另一部分回水直接回到一次高温水系统,这样高温水换热温差由30℃变为70℃

在保持低温二次水流量不变的情况下,高温一次水流量减少为原来的二分之一,在换热量一定的情况下,二次水的温差增加为原来的两倍,循环水量降低到原来的二分之一左右。                                   

扩展资料

换热站操作保养:

1、设备使用前应检查压紧螺栓是否松动,压紧尺寸A是否符合说明书中规定的尺寸,如不符合规定,应均匀把紧螺栓,使其达到规定的尺寸。

2、使用前应对设备进行水压实验,对冷热两侧分别试压,试验压力为操作压力的1.25倍,保压时间为30分钟,各密封部位无泄露方可投入使用。

3、当设备用于卫生要求较高的食品工业或者医药行业时,使用前应对设备进行清洗消毒,消毒设备内的油污和杂物。

4、当操作介质含有大量泥沙或其它杂物时,设备前应置有过滤装置。

5、冷热介质进出口接管应按设备压紧板上的标示进行连接,否则,会影响设备操作性能。

6、设备操作时,应缓慢注入低压侧液体,然后再注入高压侧液体;停车时应缓慢切断高压侧液流体,再切断低压侧液流体。

参考资料:搜狗百科-换热站





本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-08
一次供68 回水30度证明市政管网热水过来而且热交换了不用考虑,你那个二次供水太低了吧!检查版换一次水阀门和二次水阀门的开度和电动调节阀是否正常工作,再者考虑版换是否堵塞交换热量差的原因。板换放气了没? 你再检查一下是不是打压完了以后忘了关闭板换二次水的连通阀?
第3个回答  2016-11-08
你应该觉得二次供水温度至少要达到40多度吧,现在温度低,看看一次网流量是否够用,换热器的面积是否够用,如果都不是你再问我追问

ok

本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2016-11-06
正常的。进水温度高。回水温度低追答

进水温度高。回水温度用户消耗了。低

相似回答