小区里的换热站一次供热水是95℃,回水是40℃,二次取暖供热水是40℃,回水是33℃,怎么提供温度?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-01-11
有可能是二次供热的地方压力比较低。回水的温度是33度,但是其他旁路管道的回水比这个温度要高,所以
换热站
回水显示40度。二次供热的地方对压力非常的重要,因为压力低,水流量小,热损耗之后温度更低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7X7BXve7WBtXj7eXOX.html
其他回答
第1个回答 2021-01-11
现在小区里面的换热站都是往供热水里面加冷水,这样才能多赚钱,现在的人只要是自己能够赚钱了还哪里有人管老百姓的事情,我家就在东北,家里的供暖也非常不好,暖气只能说是不凉,没有什么办法,投诉也没用。
相似回答
板式
换热
器一次出水60°二次出水
40
°
,一次回水
30°
二次回水
50°,正常吗...
答:
不正常,
一次回水30°
,
二次
出水40°,
二次回水50°
,肯定不正常,很可能二次回水表有问题,二次回水应接近一次回水温度才正常。原因可能有 1、板式换热器设计不合理,板型不合适或者面积过大。板片型号的选择要根据具体的...
一网水到转换站的温度是85度
,回水是
32度
,二
网出
是40
度,回是31度。怎 ...
答:
1、增大一次流量。2、提高一次温度。3、增加换热器换热面积或换热效率。
换热
器
一次回水
温度总比
二次
供水温度高
,怎么
回事?
答:
二次
侧如果为地暖或者空调采暖,
供水
温度与
回水
温度的温差不能高于14℃。如果板式换热器
一次回水
温度和
二次供水
温度的差值过大或过小,可能是由于以下原因:板式换热器设计不合理,板型不合适或者面积过大。二次侧流量过大。一...
换热站
问题!
一次
网供水压力0.71温度68度
,回水
30度!
二次
网供水30度,回水...
答:
高温
一次水
与部分
二次水回水
进入混合罐进行
换热,
提升二次温度后进入采暖供水系统,另一部分回水直接回到一次高温水系统,这样高温
水换热
温差由30℃变为70℃ 在保持低温二次水流量不变的情况下,高温一次水流量减少为原来的二...
换热站
一供温度70度二供
40
度是什一一幺原因
答:
我家的供暖不好,现在进水才二十六、七度。回水也就差一度。温度高时也就三十二、三度,温差也就在四、五。 温差大有两种情况: 1、进水温度高,室内温度高,进、回水温差大。 2、进水温度低,循环慢,室内温度低。
换热站一次
供水温度63
回水
温度37 二网供水温度37回水温度34屋里不暖和为...
答:
二次网供水温度太低了,主要还是
一次供热
量太小,一次供回水温差太大了,说明热水流量低。
如板式
换热
器
一次回水
温度高而
二次
供水温度低原因是?
答:
板型不合适或者面积过大。5、二次侧流量过大。温度一定时流量过大则会导致二次供水温度过低。6、一次侧堵塞。水不能很好的流通,导致
一次回水
温度高而二次供水温度低。7、循环泵功率达不到或者系统堵塞导致水循环过慢。
供暖
换热站二次
网供水
,回水
温差应是多少
答:
一、目前的供暖设计中
,二次
网的供水温度设计是60-65
℃,回水
温度设计是45-50℃,温差是15℃-20℃。在供热运行中很多地区都能达到15-20
℃的
回水温差设计的指标。二、然而,到目前为止,仍然有不少地区,其最大供回水...
换热站
问题!
一次
网供水压力0.71温度68度
,回水
30度!
二次
网供水30度,回水...
答:
这是正常的,进水温度高
,回水
温度低 高温
一次水
与部分
二次水回水
进入混合罐进行
换热,
提升二次温度后进入采暖供水系统,另一部分回水直接回到一次高温水系统,这样高温
水换热
温差由30℃变为70℃ 在保持低温二次水流量不变的...
大家正在搜
供暖换热站供回水温度
换热站供热温度标准
二次网换热站供热半径
小区供暖换热站
为什么有的小区没换热站
小区换热站是不是必须开着
换热站在小区的什么位置
供暖为什么要换热站
换热站中的供热设备
相关问题
换热站内进水显示75度,回水50是正常吗?送往内网(小区居民...
供暖换热站二次网供水,回水温差应是多少
供暖换热站二次网供水,回水温差应是多少?
供热工程中的热水温度和回水温度分别是多少
请教一下小区里的换热站(就是供暖用的)在供暖时是起什么作用的...
换热站问题!一次网供水压力0.71温度68度,回水30度!二...
潍坊民生街潍柴宿舍冬季供暖不达标,主要原因是小区换热站的供水...
供热系统板换一次侧回水温度和二次侧出水温度,谁高?一般高多少...