供暖换热站二次网供水,回水温差应是多少

如题所述

一、目前的供暖设计中,二次网的供水温度设计是60-65℃,回水温度设计是45-50℃,温差是15℃-20℃。在供热运行中很多地区都能达到15-20℃的回水温差设计的指标。
二、然而,到目前为止,仍然有不少地区,其最大供回水温差小于15℃,最高只能达到12℃左右,在供热的初末寒期,供回水温差只有7°左右。造成这一现状的原因是,大流量运行,大流量运行使得热源送出的热水在用户散热器里面停留的时间过短,即流速过快,热量还没有散发完,就被循环泵给强行拽了回来。但如果降低循环泵的流量,减小循环水的流速,就会出现两种情况:一是当供热系统的前端用户温度达表,供热系统的末端用户供热效果差温度不达标;二是当满足末端用户的供热温度时,近端用户的温度就会过高,造成很多住户开窗户的现象,造成热量的大量浪费。这种情况的产生根本的原因是水力不平衡,管网缺乏有效的平衡手段。
三、按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定:
1、散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按热媒温度为75/50℃或85/60℃连续供暖进行设计。(供回温差设计值为20℃)
2、热水地面辐射供暖系统供水温度不应超过60℃,供水温度宜采用35~45℃,供回温差不宜大于10℃;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-21
供暖换热站二次网供水回温回水温差应该是250。
第2个回答  推荐于2017-09-20
我国现行的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定不同的采暖方式,供暖换热站二次网供水、回水温差是不同的。
如《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定:
1、散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按热媒温度为75/50℃或85/60℃连续供暖进行设计。(供回温差设计值为20℃)
2、热水地面辐射供暖系统供水温度不应超过60℃,供水温度宜采用35~45℃,供回温差不宜大于10℃;本回答被提问者和网友采纳