现象分析:ABB变频器故障代码F0001的意思是过电流,这说明电机的起动电流过大,变频器的功率还不够引起;
电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在启动时,电机与变频器都需要输出一个
转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。
解决方法:
一、在现有的基础上
1,延长变频器启动时间
2,增大变频器输出转矩倍数
3,增大启动最大电流(如果前面两项设置后,能起动可以不更改)
二、在以上都不行的情况
1、计算电机所需的功率
2、选择合适的变频器(比电机功率大一到两级,如:电机功率5.5KW,可选7.5或者11KW)