abb变频器
带
电机
启动,电机频率不停的发生变化
答:
1.先观察电流是不是也跟着变化,如果电流不变那显示器坏了
。2.如果电流跟着变化先排除信号干扰问题和信号变送器是否损坏。信号变送器可用万用表测量4至20毫安信号是否正常,信号干扰的话比如信号线没有使用屏蔽电缆,屏蔽线没接,信号线和动力线要分开走线。如果还不能解决可咨询厂家 ...
abb
/550
变频器
0,5hz点动运行
电机
抖动__
答:
这种情况一般是模型建立得不好,导致计算的速度不准确或者不稳定
,如果你的设备需要在0.5hz稳定运行,如果工艺确实需要这样的性能,那么我们建议选择速度闭环控制,或者DTC控制。并且低速运行对电机也有较高的要求,必须选择高端的变频电机,普通电机是不能保证可以稳定运行的。如果用ACS550,那么一定要辨识好...
ABB
510
变频器
启动
电机
抖动 起动转矩也提升了 电机参数设置好了。恢复...
答:
电机
把和有问题。或联轴器连接有问题。
ABB ACS
800的
变频器
:运行时
电机
抖动,输出电压正常,但面板显示的频率
跳的
...
答:
从理论上判断应该是频率不稳
,因为电动机控制是PWM调制,电压正常,只能说明平均电压正常,如果用示波器量其电压,应该呈现周期变化。至于何原因造成,不好确定,
可能是ABB变频器控制输故障
。关注,想知道确切原因。
ABB变频器
不接
电动机
可以正常运行。接上
电机
就跳,电机是好的,怎么回...
答:
首先检查
变频器
设置,
电机
参数这些要与电机一致,参数正确根据变频器报警内容,有针对性的找
原因
。
ABB变频器跳
F002怎么处理
答:
可能
原因
:1.直流回路的电压超过了跳闸电平 2.由于供电电源电压过高或者
电动机
处于再生制动方式下引起过电压 3.斜坡下降过快或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下 处理方法:1.电源电压必须在变频器铭牌规定的范围以内 2.直流回路电压控制器必须有效,
变频器的
相关设置正确 3.斜坡下降时间...
ABB ACS
355
变频器
故障代码F0004。变频器可以启动,有时候几分钟就跳故障...
答:
电机
电缆或者点击短路。要检查电机和电缆,你在手机上可以下载“
变频器
故障代码查询”这个APP,自己根据型号和系列查,很好用
ABB变频器
就地启动好使,远程启动就跳,显示
电机
过流,怎么回事
答:
这是控制部分受干扰导致的,可用屏蔽线切强弱电要分离。
ABB变频器跳
F002怎么处理
答:
可能
原因
:1.直流回路的电压超过了跳闸电平 2.由于供电电源电压过高或者
电动机
处于再生制动方式下引起过电压 3. 斜坡下降过快或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下 处理方法:1.电源电压必须在变频器铭牌规定的范围以内 2.直流回路电压控制器必须有效,
变频器的
相关设置正确 3.斜坡下降时间...
变频器
过热和过载故障
原因
及处理?
答:
变频器
过热和过载故障
原因
及处理:故障现象一:过热(OH):也是一种比较常见的故障,1、故障的主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。2、实例:一台
ABB ACS
500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的...