abb变频器电机过温2010
ABB变频器
A
2010
报警是什么意思?
答:
ABB变频器A2010报警是因为变频器运行中经常跳停,过温报警
。分析处理:由于这台变频器前期运行正常,过温报警跳停一般只有变频器长期满负苛运行,不能充分散热引起,检查电机负载情况正常,但拆下变频器检查时发现其散热片上的积尘很厚,严重妨碍了变频器的散热性能。
abb2010
故障
电机过温
超过多少℃
答:
150度
。abb2010电机最高可承受温度是150度,超过这个温度,变频器会显示故障代码,跳闸即将发生,可以检查电机是否过载,如果没有接电机热敏电阻的,调整用于估计参数(3005-3009)如果有接电机热敏电阻的,检查温度传感器和35组参数。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao....
abb变频器
a
2010
故障代码
答:
题主是否想询问“
abb变频器
a
2010
故障代码代表什么”?
过温
报警。根据查询ABB中国有限公司官网得知,
ABB变频器
A2010故障代码表示过温报警,是由于
电机温
度过高导致的。当电机温度过高时,ABB变频器会触发A2010故障代码,提醒用户检查电机的散热情况,以确保电机的正常运行。
abb变频器电机过温2010
怎么复位?
答:
1. 断开电源,取下
过温
报警灯;2. 启动设备,选择“复位温度”功能菜单;3. 设定目标温度,以正常使用时的温度为准;4. 再次启动设备时,请检查
电机
是否正常工作,过温报警灯是否恢复正常。
ABB变频器
报警信号
2010
,(故障9)
电机过温
。检查接线没有问题,摸电机
答:
电机过温
,原因可能是过 载、电机功率不够、冷却不 足或者起动数据错误。
ABB变频器
ACS510-75KW.热水泵堵转后出现
2010过温
代码再启时转速升到堵 ...
答:
有记忆。查04组参数。堵转时升到频率下限就不升了。如有堵转保护,就停止,没有设就烧
电机
。reset键两种情况都可复位。复位后不后需重设参数。冷却后情况依旧,检查电机是否卡死,如能盘动,启动力矩小了,将2101设为4.还是不转动。2603补偿电压设一下,可能有用。
abb变频器
显示a20 10是什么意思
答:
电机过温
。。检查下电机有没问题
abb变频器
报警显示过热怎么解决?
答:
负载过大,选型错误或者安装不正确。 按MENU键进入菜单选择栏,用上下键选中PAR项,按ENTER键进入参数选择菜单。
变频器
因为电流比较大,发热厉害,即使一些场合温度没有那么高,但是因为负载功率过大,容易造成变频器本体发热而产生高温触发温度保护机制。有些频繁启动停止的变频器,长期工作时候发热量比较大,...
abb变频器
报
电机过温
怎么复位
答:
abb变频器
报
电机过温
复位步骤如下:1、检查变频器的相关设置,检查电机及所驱动的设备是否完好,检测运行电流,排查设备。2、通过在变频器停电时同时按住三个组合键。3、接通变频器电源开关,松开手,变频器即恢复出厂参数。
ABB变频器
出现
电机
过热报警怎么办
答:
应该是有过电流情况,应该先检查
电机
及所驱动的设备是否完好。检测运行电流,排查设备。如果运行在额定范围内,且实际运行温度也正常。修改参数,限制过热故障报警。