消防水泵房怎么安装

如题所述

由有资质的施工单位根据设计要求和施工规范、标准图集等,经过技术人员的图纸会审、向施工人员进行技术质量安全交底后,由有相应岗位资格的施工人员按施工工艺、操作规程等进行施工。

目前消防泵房安装时应遵守的施工规范主要有:

消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)。

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275-2010)。

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009等。


用于消防系统的泵分以下几种:

消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。

用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。

消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一,输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。

以上内容参考:百度百科-消防泵 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-05

这个根据设计图纸和现场位置安装设备后按照系统图的管线工艺链接即可,如

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-10-29
由有资质的施工单位根据设计要求和施工规范、标准图集等,经过技术人员的图纸会审、向施工人员进行技术质量安全交底后,由有相应岗位资格的施工人员按施工工艺、操作规程等进行施工。
目前消防泵房安装时应遵守的施工规范主要有:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014;
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005;
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002);
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275-2010);
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009等。
消防水泵的安装应符合下列要求:
1 消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装;
2 消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置;
3 消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB
50275的有关规定;
4 消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求;
5 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;

6 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;
7 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接;
8 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍;
9 消防水泵的隔振装置、进出水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有产品说明和安装使用说明。