99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵安装的步骤包括
消防水泵
(或稳压泵)施工程序
包括
()。
答:
(1)消防水泵(或稳压泵)施工程序:
施工准备→基础验收复核→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试
。
消防水泵安装
方法详解
答:
一、准备工作
1.安装文件 设计图纸和消防水泵技术资料齐全
。 2.主要器具 电焊机、倒链、铁锤、撬扛、活扳手、水平仪、千分表、钢卷尺、钢板尺、转速表、线坠、螺丝刀、钢丝钳、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计。 3.开箱检查 要在建设单位人员参加情况下,按装箱单,对照名称、...
消防水泵
接合器
安装
规范?
答:
安装水泵接合器需要依次按照以下步骤进行:
1、将水泵接合器轴套放入电机的轴端上。2、将安装好轴套的水泵接合器,固定在轴承座上
,使用相应螺栓、垫片等配件紧固好。3、将水泵的轴与水泵接合器之间的插销安装到位,确保连接密封无漏水。4、若电机与水泵之间有联轴器,需要将联轴器固定在电机的轴承座上并...
立式
消防泵
如何
安装
答:
1、安装前检查立式消防泵的完好情况。立式消防泵安装位置应尽可能靠近水源处
。立式消防泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。2、直接安装可将立式消防泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,...
消防水泵
和稳压泵如何
安装
?
答:
2)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管
;3)吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径时应用偏心异径管件,连接时应保持其管顶平直。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcy...
消防水泵
房设备和管道如何
安装
?
答:
6、当
消防水泵
和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;7、吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接;8、消防水泵出水管上应
安装
消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力...
消防水泵
接合器如何
安装
?
答:
1应
安装
在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m.检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。2自动喷水灭火系统的
消防水泵
接合器应设置与消火栓系统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志,并有分区标志。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。3地下消防...
消防水泵
房怎么
安装
答:
消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各
有
不同。
消防泵
主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一,输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。以上内容参考:百度百科-消防泵...
消防
泵房正规
安装
图解及详细说明
答:
5. 消防栓泵出口处应
安装
压力开关,而自动喷水
消防给水泵
组则应通过报警阀压力开关自动启动,同时消防控制中心可远程控制泵的启停,泵房内也应设有手动控制装置。6. 生活水箱的溢流和放空管排水应采用间接排放方式,排水管的铺设应沿地面,管底距离地面应为150mm。7. 为防止虫害和异物进入水池和水箱,...
消防水泵
接合器及室外消火栓
安装
工艺?
答:
6.1地上式
消防水泵
接合器应
安装
在高层建筑附近,便于消防人员接近使用的场所,并应有明显的标志标明以别于室外地下消火栓。6.2地下式消防水泵接合器应安装在高层建筑物附近的专用井内,且井应设在便于消防人员接近的使用的地点。但不得设在行车道下。井盖上有水泵接合器明显标志,以鉴别利用。6.3...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵安装详解
消防水泵安装顺序
消防水泵房安装
消防泵房安装过程
消防泵如何安装
消防水泵施工程序
消防泵安装工艺要求
消防水泵的安装应符合什么要求
二建消防水泵本体安装程序