答:
1. 水泵基础应预先设计好,并在楼板上预留插筋,待水泵到货后进行现场浇筑。为减少振动和噪音的传递,水泵基础与楼板间应加装橡胶隔振块。2. 水泵的进水管和出水管应
安装
可曲挠橡胶接头,并使用弹性吊架和支架,以降低噪音和振动。3. 水泵出水管上应安装静音式止回阀,不仅可以减少噪音,还能防止水锤现象...
消防泵房
设备按装
答:
1
消防
水泵
安装
前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装;2 消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置;3 消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵安...
消防泵房
回流管在哪
安装
怎么安装?
答:
消防泵房
的回流管一般
安装
在消防水池的底部,如果需要安装的话,建议按照以下步骤进行安装:1. 在消防水池中需要安装消防泵的地方附近选择一个适合开孔的位置,用水钻或者钻机开孔。2. 将开孔后的管道四周清理干净,将预制的法兰短管与回流管连接处进行焊接,再对齐固定好的法兰孔后穿螺丝进行连接,焊条起...
消防水泵房
怎么
安装
答:
由有资质的施工单位根据设计要求和施工规范、标准图集等,经过技术人员的图纸会审、向施工人员进行技术质量安全交底后,由有相应岗位资格的施工人员按施工工艺、操作规程等进行施工。目前
消防泵房安装
时应遵守的施工规范主要有:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。《自动喷水灭火系统施工及验收规范...
消防泵房安装
要备案吗
答:
消防泵房安装
要备案。消防泵房应当经单位消防安全责任人批准,消防泵房安装是需要每个行政区,也就是每个省份或者直辖市,都需要备案的,是建筑工程建设统一要求的,因此需要备案。消防泵房是放置消防水泵的设备房,包括消火泵和喷淋泵或者其他消防用泵。
消防泵房正规安装
图
答:
泵房安装
图一般都是平面管线图和系统图的,有些还有剖面图或者单独的大样图的,实际安装的图片如
消防泵
顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、...
地下式
消防泵房安装
规范?
答:
不管地上与地下的
消防泵房安装
都应符合《建筑设计防火规范》GB50016;《高层民用建筑设计防火规范》;GB50045《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084及《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261中相关消防泵的设计与安装要求。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261中第4.2.1 消防水泵、稳压泵的...
消防泵房
、消火栓的规范及规定
答:
一、
消防泵房
:1、独立建造的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。2、消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。3、消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。4、消防水泵房、消防控制室的服务半径,...
消防泵房
的设置有何规定?
答:
消防水泵房
的设置规定:(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防水泵房、消防...
消防泵房
及配电箱整套
安装
什么价位?
答:
一般来说,
消防泵
及配电箱的整套
安装
价格包括设备费用、安装费、调试费以及相关材料费用等,大概在数万元至十数万元之间。如果您需要进行消防泵及配电箱的整套安装,建议您咨询当地的消防设备安装公司或专业承包商,根据实际情况进行询价和比较,以获得最优惠的价格和服务。同时,也要注意选择