消防栓安装在门旁边门开不大
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-03-17
消火栓的门应能开始120度以前,而且不应影响其他的,如门口不能开启太大,建议你去找一下物业,看看能否移动消火栓
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXjXjXXXBz7vjtXeWOX.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-22
和消防部门商量一下,看看能否移动一下消防栓,如果不能移动你就只能把门开小一点。
本回答被网友采纳
第2个回答 2017-09-22
这个如果是住宅的需要债开发商处理,规定的是入户门需要开启角度不小于90度的。
第3个回答 2019-10-26
如果开门后门扇挡住了消防栓,那就是开放商消防没有合格需要整改的!这个可以报消防整改
相似回答
...合理吗?打开入户门就无法
打开消防栓门
。打开消防箱门就打不开入户...
答:
消防
箱的玻璃门,可以上锁、也可以不上锁,只有里面消防带、水枪等东西齐全。火警时,砸破玻璃即可。请把消防箱门关好。水枪、水带配齐。平时不要
打开
。让物业管理处贴上封条。
...合理吗?打开入户门就无法
打开消防栓门
。打开消防箱门就打不开入户...
答:
消防栓位于入户门旁边是否合理?
当打开入户门时,无法同时打开消防栓门。如果打开消防箱门,入户门则无法打开
。
消防栓
箱
安装
时要注意什么?
答:
一般的原则就是开门见栓,平面图中
消防
箱图例空白三角尖为门锁位置,空白三角的短边就是门轴,黑色三角短边部分就是栓头;面对消防箱门,从左向右开即为右开,反之为左开。在
消火栓门
图纸上,是可以看到其安装的位置,一般来说,消火栓是不得
装在门
的门轴位置。也就是说,只要看到消火栓的立管是在左...
消防栓
箱
安装
时要注意什么?
答:
4. 消防栓箱不得安装在门的门轴位置
,以避免影响紧急情况下的疏散通道。5. 消防箱门的开启角度应不小于160度,这样的设计有两大优势:一是确保在安装于疏散走道时,门的完全开启不会阻碍疏散宽度;二是大角度开启便于使用消防箱。6. 160度的开启角度作为消防栓箱的产品规范,有利于提高其使用效率和...
大家帮帮忙,
消防栓在门边上
,我可以把他移开一些吗!急,谢谢!
答:
门不能全
打开
!!!这个问题啊...首先说明一点,
消防栓
是做建筑时候根据<民用建筑防火规范>来布的!不可以随便移动(可以移动)..还有,你自己搞的话..工程实在巨大(工程量,费用,有关部门审批)!建议:把你家的
门口
稍为移动下,因为做建筑的时候,室内平面分布是室内设计做的!这个责任要找室内设计师!消防栓是...
高层建筑,
消火栓门
设置在住户
门边
,住户
打开门
后消火栓箱就无法打开...
答:
1 栓口应朝外,并不应
安装在门
轴侧。2 栓口中心距地面为 1.1m,允许偏差±20mm。3 阀门中心距箱侧面为 140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差±5mm。4
消火栓
箱体安装的垂直度允许偏差为 3mm。也没有规定相互影响的内容。消火栓箱门在火灾时,是可以破坏的,特别是玻璃门。所以,你要有...
消防栓
离入户门十公分合理吗?
答:
根据消防安全规定,
消防栓
应设置在明显且便于操作的位置,且不应受到任何障碍物的阻挡。入户门作为紧急情况下的疏散通道,其
开启
方向和宽度应确保在火灾等紧急情况下,人员可以快速、顺畅地疏散,同时方便消防人员进出进行救援。如果消防栓紧邻入户
门安装
,可能会在紧急情况下影响疏散效率和消防救援工作。关于...
请问住宅建筑设计规范:
消防栓
及消防箱正对进户门致使进户门只能内开合 ...
答:
入户门和防火门都必须是外开,
消防栓
一般设置在疏散通道比较明显的位置上,电梯和安全疏散楼梯的前室也必须
安装消火栓
,管口离地1100mm左右,至于影响你家开门可以要求挪动一下也没有问题。
住户门背后设制
消防栓
符合规范住户门扇
打开
标准角度是多少
答:
住户门背后设制
消防栓
符合规范住户
消火栓
应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠,且箱
门开启
角度不得小于160°,并无卡阻象。根据国标《消火栓箱GB14561-2003》第5.13-3中规定:消火栓箱门的开启角度不应小于160度。箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50N。在注册消防工程师考试题库...
大家正在搜
消防栓门按钮门打不开
消防栓门打不开
消防栓门打不开怎么办
开消防栓的门阀门扳手
消防栓门要开几度
消防栓门开启方向规定
消防栓开启挡住门
消防栓门能改双开吗
消火栓箱门按不开
相关问题
消防栓装在开门的另一边可以吗
高层建筑,消火栓门设置在住户门边,住户打开门后消火栓箱就无法...
小区内消防栓安装到住户门后面是否符合消防规定???(每次都碰...
这是新买的房子,消防栓却安装在门侧,开个门都觉得很妨碍通道,...
室内消防栓能放进户门后面吗
消防栓安装在电梯门旁行不
消防栓靠入户门合理吗应该80厘米距门口,开发商会移动吗?
消防箱刚好安装在水泥柱边门应该朝那边开