消防栓安装在电梯门旁行不

如题所述

可以的,但前提是不能阻碍逃生通道。

消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不管对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。
2、消防栓隔在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-14
详见消防栓的安装与设计
一、消防栓安装设计应考虑安装在街道的十字路口区.在保证醒目叉不影响行人、行车的位置上,同时考虑维护和日常排水泄水方便。如人行道街沿上。雨水排泄口旁,人行道树侧。有些地面式消防栓由于当初安装和后来路面高程发生变化后,将消防栓的泄水口被土掩埋、堵塞丽无法泄水,从而造成消火栓腔体内水质发生变化 丝杆等锈蚀,影响管网水质和消火栓的使用寿命。“高规”7.2.2规定:“室外消防栓的设置数量应按用水量经计算确定。”实践说明设计室外消防栓时必须考虑水泵结合器的数量,一个室外消防栓对应一个水泵结合器。有的设计者考虑水泵结合器,按室外消防用水量计算所得的室消防栓数量与水泵结合器所要求的室外消火栓数量相加,来没计室外消火栓,设置数量太多,不符合实际,不合理。高规”7.3.6条规定:“室外消防栓的数量应按高规7.2.2条规定的室外消防栓用水量经计算确定,每个消防栓的用水量应为10 Us~15 IJs。”为便于消防车使用,消火栓应沿消防车道均匀布置,如能布置在路边靠高层民用建筑~侧,可避免灭火时消防车碾压水带引起水带爆裂的弊病。为便于消防车直接从消火栓取水,消火检距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙的距离不宜小于5Ⅱl'同时,为便于使用,规定了消火栓距被保护建筑物不宜超过40 n1^ 二、地下式消防栓安装设计。地下式消防栓没计安装位于地下井室内,因此消防栓出水日高度和出水口平面位置对取水是否方便是关键,从消防部门取水接带来考虑,出水口距地面高度应控制在30cm左右,考虑维护、使用方便出水日平面位置应紧邻井口边。如果消火栓J}很深,消火栓连接立管过长,应在井内将立管加以固定,方能确{ 使用中的安全。 三、对于超高层建筑附近周围室外消防栓的设计,应考虑消火栓与超高层建筑的水泵接合器间距,以便一旦超高层建筑失火,消防部门能够在最短的距离内取水加泵接带。
第2个回答  2010-12-14
高层民用建筑设计防火规范:GB 50045-95(2005年版)

7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
7.4.6.4 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
7.4.6.6 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。
第3个回答  2015-12-22
首先消火栓安装位置不应影响安全逃生通道,其次须保证消火栓能够正常使用。

考虑到以上两点在规范上是没有问题的,但还要考虑位置合理性.
第4个回答  2010-12-14
那可不行。本回答被提问者采纳
相似回答