消防栓装在开门的另一边可以吗

如题所述

不可以,应易于取用。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014

7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
1
室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
2
住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;
4
同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;
5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-13
不可以的。消防栓是为了救火,放在门边不利于人员疏散