99问答网
所有问题
塔吊配电箱可以和照明装在一起?
塔吊配电箱可以和照明装在一起?
举报该问题
推荐答案 2016-03-17
塔吊配电箱不可以和照明装在一起。
照明用电为220V的电,而塔吊为380V的电,电压不同。
根据安全施工规范,动力电和照明电不能混装。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXjOOeWOt7XXvWXeOvX.html
相似回答
塔吊
作业对施工用电有哪些基本要求
答:
2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置
,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。4、总配电箱应设在靠近电...
塔吊在
施工现场动力电
和照明
电是各自分箱使用的吗?有规范?
答:
是的;遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。施工现场
配电
应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线...
塔吊在
施工现场动力电
和照明
电是各自分箱使用的吗?有规范?
答:
不会的 是一个
配电箱
,不同的供电线路提供各自的电能,互不影响
建筑施工中有无规范要求
照明
和动力
配电箱
必须是分开的?
答:
46-20058.1.4
动力配电箱与照明配电箱宜分别设置
。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。室内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上,落地安装的基础应高于地面50mm~100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m。明装于墙壁时,底部距地面1.2m。
塔吊在
施工现场动力电
和照明
电是各自分箱使用的吗?有规范?
答:
必须分开接入独立的末级电源箱,参照《施工现场临时用电规范》
...施工电梯专用箱,四个
开关箱
,一个
照明箱
是否
可以?
答:
只要
塔吊和
施工电梯的是专用电箱就没有问题
建筑工地上
塔吊
二级箱是不是独立的
答:
如合置在同一
配电箱
内,动力
和照明
线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。配电箱、
开关箱安装
要端正、牢固、移动式的箱体设在坚固的支架上。
三相四线漏保和一个单相
照明
漏保共用一进线是否可行?
答:
此接线方式可行;一个是动力电源、一个是
照明
电源,相互不影响;不过在选择漏电保护器整定值时要选择不大于30MA为宜;因你描述的设备均属于末级漏电保护器范围,人体易接触的设备。(你分析一下:假如
塔吊
漏电故障势必影响照明、照明漏电故障势必影响塔吊运行)所以采用并联接线方式。
塔吊吊臂上要装灯,但是我电
箱在塔吊
下面。我这跟电源线要怎么放,才不...
答:
塔吊
上有回转限位的,一般转一圈半,不会一个方向旋转的,电线不会绞塔吊的,放心使用。