99问答网
所有问题
塔吊在施工现场动力电和照明电是各自分箱使用的吗?有规范?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-09
必须分开接入独立的末级电源箱,参照《施工现场临时用电规范》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/evWt7BvtB.html
相似回答
塔吊在施工现场动力电和照明电是各自分箱使用的吗?有规范?
答:
必须分开接入独立的末级电源箱
,参照《施工现场临时用电规范》
塔吊在施工现场动力电和照明电是各自分箱使用的吗?有规范?
答:
不会的 是一个配电箱,不同的供电线路提供
各自的电能
,互不影响
安全文明
施工
管理办法?
答:
照明与动力用电严禁混用
,插座上标明设备使用名称。电缆线及支线架设必须架空或埋地,架空敷设必须采用绝缘,不准直接绑扎在金属构架上,严禁用金属裸线绑扎。移动电箱内动力与照明严禁合置,应分箱设置。施工现场需根据施工要求制定出具体的用电计划,并有临时用电平面布置图。现场配齐电箱、闸刀、触电保护...
塔吊
配电箱接几级
电箱
答:
施工现场
临时用电配电箱采用三级配电两级保护,分为:(一级)总箱、(二级)
分箱
、(三级)开关箱,《
规范
》要求用电设备必须接在开关箱上,
塔机
属于用电设备,应接在开关箱中。
关于
塔吊
控制箱和二级配电
箱的
区别,如何区分
答:
1、两者意思不同 一级配电箱是控制
施工现场
全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区;二级配电箱,就是分配电箱,也叫
分箱
,一般负责一个供电区域。2、两者配置不同 一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器...
塔吊
配电箱接几级
电箱
答:
施工现场
临时用电配电箱采用三级配电两级保护,分为:(一级)总箱、(二级)
分箱
、(三级)开关箱,《
规范
》要求用电设备必须接在开关箱上,
塔机
属于用电设备,应接在开关箱中。
塔吊
人才网(taidiao168)供稿。
塔吊
下电源控制箱应设二级分箱和三级
分箱吗
答:
施工单位应当将塔吊专用配电箱设置在塔吊旁边,这个专用
电箱有
成品卖的,可以作为二级配电箱,从一级配电箱单独引出。没有必要配三级箱。塔吊配电箱必须专用,从一级箱出来到塔吊主电缆,不允许有其他接线端子(除了塔吊上的大灯开关)。防止漏电跳闸,影响
塔吊的
安全使用。
临时用电重复接电要求
答:
根据《
施工现场
临时用电安全技术
规范
》JGJ46-2005第5.3.2条规定,一级箱重复接地,二级箱可不用全作重复接地,在重要的、比较集中
分箱
作重复接地。最远的开关箱作重复接地。一般一个系统不少于3点。根据第5.4.7条规定
塔吊
、施工升降机的开关箱必须作重复接地。重复接地作再PEN线上。
施工现场
临时用电方案
视频时间 00:49
大家正在搜
建筑工地施工现场照明规范
施工现场塔吊安全规范
施工现场照明用电
施工现场临时照明规范
建筑工地塔吊用电规范
施工现场照明设施
施工现场临时照明照度要求
施工现场照明最低照度
施工现场塔吊必须
相关问题
塔吊在施工现场动力电和照明电是各自分箱使用的吗?有规范?
施工塔吊的二级配电能否带其它动力用电
施工现二级分箱可以设置动力与照明开关箱吗?
为什么塔吊上不允许安装施工照明设备
施工用电和照明用电的区别? 谢谢
街上有人家做木料加工动力用电接在村上照明用电变压器上,这是违...
工地塔吊大灯一上电就跳一
塔吊照明线路跟动力线怎么分配..·