99问答网
所有问题
塔吊配电箱接几级电箱
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-21
施工现场临时用电配电箱采用三级配电两级保护,分为:(一级)总箱、(二级)分箱、(三级)开关箱,《规范》要求用电设备必须接在开关箱上,塔机属于用电设备,应接在开关箱中。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjjeXvBjt.html
其他回答
第1个回答 2014-04-13
塔吊属于大功率用电设备,宜单独设置动力箱内,目的是防止三相电压降不一样导致塔机运转影响!
第2个回答 2010-11-21
3级
相似回答
塔吊配电箱接几级电箱
答:
要求从一级配电箱接入
。因为这是重要设备,停电会有重大危险,如撞楼等。塔吊的供电系统为380伏、50赫兹、三相四制线,中性线直接接地系统。所谓三相四制就是三相为火线、代号为A相、B相、C相,他们每两相之间的电压为380V伏,称三相电源,用于三相用电设备,如电动机等,常称工业用电。另外一线为...
塔吊配电箱接几级电箱
答:
施工现场临时用电配电箱采用三级配电两级保护
,分为:(一级)总箱、(二级)分箱、(三级)开关箱,《规范》要求用电设备必须接在开关箱上,塔机属于用电设备,应接在开关箱中。塔吊人才网(taidiao168)供稿。
请问工地
塔吊电箱
正常是在一
级箱
还是二级箱接线
答:
二级配电箱是相对于一级配电箱而言的
,塔吊控制箱只是塔吊的专用控制箱,可以从二级配电箱接,也可以从一级配电箱接,二者的功能是完全不一样的,分类也不能简单的分,根本不是一个类型的。
塔吊
电源从
几级配电箱
接入?有没有要求?
答:
要求从一级配电箱接入
。因为这是重要设备,停电会有重大危险,会撞楼、高压线。塔吊 [tǎ diào]塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备 又名“塔式起重机”,以一节一节的接长(高)(简称“标准节”),用来吊施工用的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料。塔吊是工地上一种必不可少的设备...
塔吊箱
应接在一
级箱
还是二级箱
答:
如果是标准规范的
塔吊电箱
就接在一
级箱
。
塔吊
是否可以从二级
配电箱
供电
答:
可以,必须保证
三级
配电,两级保护的原则,从总箱后必须独立线路。如果塔吊电控机构是变频式的,还要求漏电器用漏电动作电流稍大一点的。或专用漏电器,以防止误动作,影响塔吊使用安全。塔吊配电箱里的接触器电源进出线固定螺丝松动、接线端子板接线栓接触不良、接触器主触点接触不良。电机转子、定子线圈的...
建筑工地的
塔吊电
从二级配电箱去
塔吊配电箱
行吗
答:
可以的,实行分级配电,但分
配电箱
与
开关箱
的距离不得超过30m。配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。开关箱应有末级分配电箱,...
塔吊配电
是直接进控制柜还是再设个
三级
箱
答:
根据JGJ46-2005规定,每台设备必须有专用的开关箱。所以,塔吊必须设置开关箱(
三级箱
)。
塔吊接线从
几级配电箱
上引出?是否必须设置
塔吊开关箱
答:
从二级
配电箱
引出,必须设置
塔吊
专用
开关箱
,并且PE线在此处要重复接地。
大家正在搜
塔吊配电箱接线图
塔吊跳闸一级配电箱
塔吊配电箱实物接线图
塔吊配电箱接线清楚图
工地塔吊配电箱接线图
塔吊专用配电箱
塔吊专用配电箱的要求
塔吊配电箱进水了怎么办
塔吊配电箱照片
相关问题
建筑工地的塔吊电从二级配电箱去塔吊配电箱行吗
塔吊电源从几级配电箱接入?有没有要求?
塔吊配电箱电路原理
求一份塔吊配电箱实物接线图,详细点的,哪家的都行
塔吊配电箱接几级电箱
塔吊接线从几级配电箱上引出?是否必须设置塔吊开关箱
塔吊电源从几级配电箱接入?有没有要求?
塔吊施工用电从哪一级配电箱引出