一级箱:

一般要靠近变压器或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远,则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置(不影响物质运输和存放),为下步配二级箱做考虑。

二级配电箱:

一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台。

三级配电箱:装设在用电设备负荷相对集中的地区,二级配电箱与三级箱的距离不超过30米。

常见故障原因:

配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。

农网改造的配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器规定的环境温度。

以上内容参考:百度百科-照明配电箱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-22
(1)配电箱应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。

(2)配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8m,以便操作。
(3)进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
(4)若配电箱需开孔,孔的边缘必须平滑、光洁。
(5)配电箱预埋入墙体时应在垂直及水平方向都摆正,不得歪斜
(6)各回路进线必须有足够长度,中间不得有接头。
(7)接线时不能出现压皮、露铜等现象;线头要尽量避免交叉,必须交叉时应在交叉点架空跨越,两线间距不小于2mm。
(8)安装后应标明各回路使用名称
(9)安装完成后必须清理配电箱内的残留物
(10)导线要使用不同的颜色。
第2个回答  2019-04-02
一级箱
一般要靠近变压器或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远,则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置(不影响物质运输和存放),为下步配二级箱做考虑。
二级配电箱
一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台。
三级配电箱 装设在用电设备负荷相对集中的地区,二级配电箱与三级箱的距离不超过30米。
一些规则
1。动力配电箱与照明配电箱分别设置,如合置在同一配电箱内,动力与照明线路分路设置,照明线路接线接在动力开关的上侧。
2.三级箱是末级配电箱配电, 箱内一机一闸一漏,每台用电设备有自已的开关,严禁用一个开关电器直接控制两台以上的用电设备。
3。购置配电箱 要符合安检质量合格产品。购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。
①配电箱内的电器首先安装在金属板或安装条上,然后整体固定在配电箱箱体内,金属板与配电箱体作电气连接。
②配电箱、开关箱内的各种电器按规定位置紧固,在安装板上不得歪斜和松动,并用电器设备之间,设备与板四周的距离符合有关工艺标准的要求。
③ 配电箱 内的工作零线通过接线端子板连接,并与保护零线(地线) 线端子板分设。
④ 箱内的连接线采用绝缘导线,导线的型号及截面严格执行临时图纸的标示截面。各种仪表之间的连线使用截面不小于2.5㎜2的绝缘铜芯导线,导线的接头不得松动,不有外露带电部分。
⑤各种箱体的金属构架,金属箱体,门以及箱体内电器的金属底座,外壳等作保护接零,保护接零应通过接线端子连接。
⑥配电箱后面排线需要排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余量,以方便其检修。
⑦导线剥削处不伤线过长,导线压头牢固可靠,多股导线不盘圈压接,加装压线端子,并且挂锡。
⑧配电箱安装平整牢固,用角铁焊安装架, 配电箱中心线距地1.4米, 安装架刷红白相间油漆。
4.施工现场配电线路
施工现场采用TN-S系统供电,现场中所有的配线 均采用三相五线制,铠装电缆可以挖深0.7米,上下各覆100mm的细沙后盖砖埋设,橡胶电缆穿管后埋设,严禁沿地面明设,并应避免机械操作和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2M高度到地下0.2M处,必须加设防护套管。室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5M,并采取防雨措施 。
临建办公区.生活区配线,插座采用BV4㎜2地面布管暗敷设,灯线采用BV2.5㎜2 PVC30线槽明敷设,光源采用日光灯吸顶安装。
5、照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制。室外灯具距地面不得低于3M,室内不低于2.5M本回答被网友采纳