冷库压缩机手动可以正常工作,但一打开自动就不工作了是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-04
æ两个åå ï¼
1ãåºæ¸©å好å¨æ¸©æ§å¨è®¾ç½®å缩æºåæºç¶æï¼
2ãçµè·¯ææ éæ温æ§å¨æ éï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXBjvXWWjvetBvztWOO.html
其他回答
第1个回答 2020-04-11
搜一下:冷库压缩机手动能正常工作,但是一开自动就不能正常工作了怎么回事?
相似回答
冷库
维修
手动启动,自动不启动是什么原因
?
答:
①电源线路故障故障分析
:压缩机不启动,一般先从电源线路上查找,如电源熔断器熔断或接线松脱、
断线造成缺相,或电源电压过低等
.排除方法:电源缺相时电动机发出“嗡嗡”交流声而不启动.时间稍长热继电器动作,触点跳开。可用万用表交流电压挡检查熔断器是否熔断或测量电像电压大小,若熔断器熔断,则更换...
冷库手动可以
开机
自动不
能用
是什么
出现问题了
答:
冷库手动可以开机,自动不能用。
这个问题是电柜的温控部分出了问题
,冷库的电控柜也就是温度控制柜,通常都是做成手动和自动两种控制方式,手动控制不走温控,只是用手动开关控制交流接触器电磁线圈供电!自动控制是靠温控器内部的微型继电器触点控制交流接触器电磁线圈供电,发生楼主所说的故障,证明温控器输出...
冷库手动可以
开机
自动不
能用
是什么
出现问题了
答:
你好。按所述现象分析,
你的冷库、半封闭的3HP国产谷轮机组应没大问题,问题出在制冷系统不正常,控制电路的高低压保护继电器动作
,如有配置压力表应该能很直观地发现是因高压或低压导致故障停车。压缩机与冷库内的冷却器风机是同步的,所以此时你会发现库内风机停止的现象。故障停机没制冷,库内温度当然...
冷库
电控箱
手动
模式,电流表显示数字
可以启动压缩机
几秒中
,开
起
自动
模式...
答:
延时保护,或者没达到启动条件
冷库压缩机手动能正常工作,但是一开自动就不
能正常
工作了
怎么回事?
答:
可能保护起作用了 系统是不是漏
了 是不
是缺油 是不是温度达到没有到开机温度
冷库
建造
压缩机
出现故障
是什么原因
?怎么解决
答:
1.
压缩机启动不
起来的原因有:(1)电源断电保险丝接触不良、烧断;(2)启动器的立接触点接触不良;(3)温度控制器失调或发生故障;(4)压力继电器的调定不适;2.压缩机启动不起来的排除方法:(1)检查电源、保险丝;(2)检查启动器,用纱布擦净触点;(3)检查温度指示位置,检查各元件;(4...
冰柜
压缩机启动
一下就停,反复几次
,是什么原因
?
答:
容易产生
启动不
畅,甚至会引起电机绕组过流损坏。若冰柜的工作环境湿度过大时,不仅容易导致冰柜许多部件生锈,而且容易导致压缩机的接线端子与启动器、过载保护器的接触部位受潮,轻则影响
压缩机正常工作,
重则容易产生漏电等故障。以上内容参考 百度百科-冰柜、人民网-冰箱科学使用,您会了吗?
一
压缩机启动
后,几十秒就停了
,不
制冷
,是
怎么回事
答:
可以参考这些原因哦,找给你配置
压缩机
的公司安排专业的售后来处理吧~在使用冷库时,常会遇到冷库制冷不好或不制冷的情况,主要原因有缺气、漏气、堵塞及电动
机工作不正常
等,这些故障可归纳为制冷系统及控制电路两个方面。①制冷系统故障的检修 冷库缺气。由于冷库年久失修,加上制冷剂的自然消耗和渗漏...
我的
冷库
为
什么
开关
打开了,
机组不
启动
答:
这种情况一般有2种可能:一、压力报警,你把压保恢复下看
能不能自动
运行,如果能运行,则要检查下设备是否有以下情况,1。室外机冷凝器翅片太脏,换热效果不好,2.设备缺氟。3室内机结霜严重;二、
压缩机
过载保护器(在接触器底下)保护,按下RESET,看是否能恢复,如果恢复后再次保护,有可能是压缩机...
大家正在搜
冷库压缩机正常工作压力是多少
制冷机压缩机结霜什么原因
冷库压缩机的压力一般是多少
冷库压缩机压力表多少正常
冷库压缩机压力表如何算正常
冷库压缩机高压管不热
冷库压缩机机头结霜怎么处理
冷库压缩机压力表怎么看
冷库压缩机延时什么意思
相关问题
冷库压缩机手动能正常工作,但是一开自动就不能正常工作了怎么回...
冷库手动可以开机自动不能用是什么出现问题了
冷库电控箱手动工作自动就不工作了什么原因啊
冷库维修手动启动,自动不启动是什么原因、
冷库自动工作不太灵、手动不工作什么原因?
冷库压缩机运行一段时间后自动停机,自动和手动都不能开启,复位...
冷库压缩机不能正常自动加载,参数没有变动,需要手动才能加上去...
冰箱正常运转十二小时后就不能启动是什么原因,用手动可以启动,...