99问答网
所有问题
当前搜索:
冷库压缩机延时什么意思
冷库压缩机延时
保有6一7分钟延时起动是怎么回事
答:
延时的
作用是为了
压缩机
每小时开机不能大于6次。
冷库
自动、手动不灵以后,为
什么
会
延时
10分钟左右才起动
答:
按所述现象分析,你
的冷库
、半封闭的3HP国产谷轮机组应没大问题,问题出在制冷系统不正常,控制电路的高低压保护继电器动作,如有配置压力表应该能很直观地发现是因高压或低压导致故障停车。
压缩机
与冷库内的冷却器风机是同步的,所以此时你会发现库内风机停止的现象。故障停机没制冷,库内温度当然会升高。
冷库压缩机
风机同时启动好还是
压缩机延时
好?
答:
当然是
压缩机延时
比较好一些,这样对压缩机的风机也有保护作用。
如何正确使用
冷库
温度控制器呢?
答:
使用方法:连续按三次“SET"键,进入设定模式,“L”表示下限温度设定值,"r”表示上限温度设定值,可以通过上下箭头调整设定值,通过按“SET"键,可以切换功能模式,“Y"表示
压缩机
停机
延时
时间,JCC表示制冷模式,JHH表示加热模式。第一种常用的是保鲜库,温度设定在0℃~5℃,一般是用来贮藏果蔬菜产品...
冷藏库
温度降至温控器下线时 为何先关闭供液电磁主阀,再
延时
关闭回器电...
答:
先关闭高压(供液)电磁阀是为了防止太多制冷剂进入低压系统(蒸发器)。
延时
关闭低压电磁阀是为了将低压系统内的制冷剂吸送入高压,为了二次启动时压缩机减少液击现象。液击就是制冷剂液体(或润滑油)被压缩机吸入,造成
压缩机的
液击事故。简单的说就是制冷系统有液体制冷剂进入压缩机汽缸冲击压缩机阀片...
冷库压缩机
排气压力高回霜多提温慢
什么
原因
答:
1、水冷凝器冷却水量不足,或风冷冷凝器的冷却风量不足。2、冷凝器管簇表面水垢过厚或油污太厚,造成散热困难。
冷库压缩机
结霜是
什么
原因怎么解决
答:
当变送器检测
的
值偏离给定值时,变送器的物理量会发生变化。而且产生足够的能量直接推动执行器动作。通常,致动器的位置变化与设定的参数直接相关。热力膨胀阀开度调节过大,感温球安装不正确或固定松动,使感知温度过高,导致阀芯异常开启,大量湿蒸汽被吸入
压缩机
,导致气缸盖结霜。热力膨胀阀用于在蒸发...
冷库压缩机
工作了半小时突然停了,风机还在运转,压缩机怎么了?
答:
压缩机
停了。工作半小时还没有达到设定温度而停机的,是制冷系统或主电控部件存在异常故障导致压缩机保护性停机。需要对制冷系统和机组主电控部件进行详细的检查判断。如果是
冷库
内实际温度达到设定温度,则停止压缩机运转是正常现象。不停机才是不正常的。
冷库压缩机
起机时间短,停机时间也短,是为
什么
?
答:
这种情况一般是管路系统出现脏堵或冰堵故障造成的。
冷库
启动后没几秒就停止是
什么
情况?
答:
了解该设备
的
基本结构,熟练掌握操作规程,并严格按照操作规程进行操作。启动
冷库
时需先打开电源开关,查看水循环泵指示灯与冷库正常运行指示灯是否亮起,然后再设定冷库温度。观察冷库内冷风机应启动运转,
延时
3分钟后,微电脑温度控制器上的制冷指示灯亮起,
压缩机
开始工作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
大型冷库制冷压缩机
冷库压缩机
小冷库压缩机
冷库压缩机哪种好
冷库压缩机图解
冷库压缩机结霜正常吗
冷库压缩机加氟口在哪
冷库压缩机有哪些品牌