99问答网
所有问题
1250KVA变压器得用多大平方的高压电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-21
1250/10/1.732=72A
选配合适的电缆就行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOtWBtXteB7OXjtvBOX.html
相似回答
1250 kva的变压器
选择
多大的电缆
答:
在一般情况下,对于
1250kVA的变压器
,如果
高压
侧的电压为10kV,低压侧的电压为400V,且
电缆
的长度较短(例如在100米以内),可以选择截面积为300
平方
毫米的铜芯电缆或截面积为400平方毫米的铝芯电缆。如果电缆的长度较长,需要相应地增加电缆的截面积。此外,还需要考虑电缆的工作环境温度和其他安全因素。...
1250kva变压器用多大平方电缆
?
答:
72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
,4台
1250kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2 考虑裕度可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。
1250 kva的高压变压器
需多少
平方的
电力
电缆
答:
1、一台
1250的
变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A;2、可选择YJv或YJv22—3*50mm²电力
电缆
;3、4台
1250kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm², 考虑裕度可选3*240mm²的YJv或YJv22...
1250 kva变压器
能带
多大电缆
答:
4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,
考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆
。资料拓展:1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为高压电缆;110~220KV为特高压电缆;特高压电缆是随着电缆技术的不断发展而出现的一种电力电缆,特高压电缆...
1250KVA变压器得用多大平方的高压电缆
答:
1250KVA变压器
,额定电流72.5A ,电流很小。因此,1250KVA变压器高压供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16
平方的
铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求
高压电缆
的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面...
1250 kva变压器
所需
电缆多大
?
答:
如果选择
电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台
1250的
变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A。72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台
1250kva变压器
...
1250KVA的变压器高压
、低压端都
用多大的电缆
,急1谢谢!!
答:
1250
*1.443=1804A的低压输出电流,需要铜芯
电缆线
5根185
平方的
并联使用或者6根150平方的并联使用,如果供电距离太远,截面积还要加大。
1250KVA的变压器高压
、低压端都
用多大的电缆
,急1谢谢!!
答:
1250KVA的变压器高压
侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,采用TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是
用电缆
敷设至低压受电柜建议采用YJV-...
70
高压电缆
能能带多少
kva
答:
能带
1250千伏安
。70
平方的高压电缆
在10KV的电压下,其载流量为205至217A,而
1250KVA的变压器
高压侧电流一般在72A,所以70平方的高压电缆能带1250KVA。
大家正在搜
400KVA变压器高压电缆用多大
1250变压器用多大高压电缆
1000变压器高压侧用多大电缆
2000变压器配多大高压电缆
800KVA变压器用多大高压熔丝
200KVA变压器要多大电缆
400kva变压器用多大的电缆
400变压器用多粗高压电缆
500变压器高压电缆多少
相关问题
1250KVA的变压器高压、低压端都用多大的电缆,急1谢谢!...
要带1250KVA的变压器用多大平方的高压线
多大的变压器用多大的高压电缆是怎么算的
1250千伏安变压器需多大的高压电缆
安装1250kVA变压器,电缆用多大的?
1250KVA变压器10KV高压进线电缆应为多大?
1250变压器高压电缆长度1km需要多大型号的电缆
1250变压器高压电缆长度1kM需要多大型号的电缆