二级配电箱的规范是什么? - 99问答网

二级配电箱的规范是什么?

如题所述

    配电箱开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。

    配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。

    配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。

    配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-23
箱子必须 防雨、防尘、户外型 内配总配为隔离开关 分配为一空开控制一漏电开关!每一个回路只可以接一个负载!追问

大神……能详细点吗?

追答

详细的具体怎么配置里面的吗?陕西建筑电气技术群 230987223 我给你具体说吧!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-04-02

相似回答