答:
施工用电一级二级三级
配电箱规范
要求如下:
一级配电箱
:1. 电箱主要用于接受变压器的输出电流和承接建筑物主干线路;2. 配电箱必须潮室内,门窗必须密闭,并设置检修通道;3. 配电箱要求配有电流互感器,以测量高压侧电流;4. 配电箱应配备完善的保护装置,如过保护、短路保护、漏电保护等;5. 配电箱...
施工用电
一级
二级三级
配电箱规范
要求
答:
二级:就是分
配电箱
,也叫分箱,一般负责一个供电区域。适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电
规范标准
。三级:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设
开关箱
,开关箱下设用电设备,形成三级配电。 “两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级...
施工用电
一级
二级三级
配电箱规范
要求
答:
1、
一级配电箱
:安装在配电房,而且采用的是下进下出线,保证接触良好,而且内部要带计量的系统,比较适合于野外的工作,它的雷电通流量不能够低于60Ka,能将大量的电流分流到大地,承受雷击产生的大电流。2、二级配电箱:它也是分配电箱,因为能够负责一个供电的范围,采用的是内外门的设计,一般选用...
建筑工地如何规定
一级配电箱
和二级配电箱
答:
1、
一级配电箱
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均...
这个箱子可以当
一级配电箱
吗?配置都有那些
答:
简要回答如下:1、建设临时用电安全
规范
中,明确规定三极用电二级保护,意思就是一级电柜必需安装空开与漏保,二级箱可只安装空开,三极箱安装空开和漏保,漏保动作时间小于一级漏保,这就是三极用电(箱),二级漏电保护,并且一机一闸,与被控电器不得超过5~8米距离.2、
一级箱
:分三层控制,最上...
一级配电箱标准
具备什么要求
答:
或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。在供电系统中:
一级配电箱
:是指用户的总电源配电箱,控制全部供电的集中点。二级配电箱:就是分配电箱,也叫分箱,一般负责某一个供电区域。三级配电箱:就是设备的配电箱也称开关箱,只能用于控制一台设备的配电箱。
一、二、三级
配电箱
的配值?
答:
分路隔离+分路漏电保护开关。二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中,
一 级配电
中的漏电保护开关,动作电流与动作时 间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏 电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。
施工现场
一级配电箱
要多大?
答:
一、施工现场中
一级配电箱
和二级配电箱的设置距离没有明确要求,一般设置在30米左右适宜。但建设部《施工现场零时用电安全技术
规范
》(JGJ46-2005)对配电箱电箱的厚度和离地距离作了明确规定。二、相关依据:根据建设部《施工现场零时用电安全技术规范》(JGJ46-2005):2.3配电箱、开关箱应采用冷轧...
工地
一级配电箱
配置
答:
根据国家
标准
,工地
一级配电箱
的配置需要满足以下要求:- 符合当地的用电
规范
- 材料强度、电器安装等符合国家标准 - 电器设备选用易于维护和操作的设备 - 有良好的接地系统和防雷装置 - 与主电站以及外部电力系统紧密连接,保证稳定供电 4. 工地一级配电箱的安装注意事项 在安装工地一级配电箱时,需要...
怎样区分
一级
二级三级
配电箱
答:
1、二级配电箱从
一级配电箱
取电源,二级配电箱电源过来,有多个配电箱组成,(看你三级配电设备多少来配置二级配电箱),二级配电箱做了重复接地,(接地阻值不大于10欧姆就符合
规范
要求)。2、二级漏电箱的漏电毫安数是,75mA,小于等于0.1秒动作。三、三级配电箱 1、三级配电箱需要一机一闸一漏电保护器...