临时用电二三级配电箱的箱体标准?

临时用电二三级配电箱的箱体标准是多少?长宽高有硬性规定吗?常用的二三级箱体一般要多大?一般用哪一种箱体?临时电源箱和插座箱又是什么样的?

在部标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、国标《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中,没有关于箱体尺寸的硬性要求。一般说来,以便于人体操作、满足箱内布局就可以了。

我已经经过3次省级标准化工地检验、7次市级标准化工地检验,且全部通过。一般说来,二级配电箱的宽度在1000~1400之间,高度在600~800之间,厚度在200~350之间就可以了,不宜过大,主要以满足箱内元器件为准。

三级开关箱的宽度在400~550之间,高度在400~600之间,厚度在140~200之间就可以了,不宜过大,主要以满足箱内元器件为准。

箱体必须采用金属箱体,箱体厚度不少于2毫米。

临时电源箱和插座箱的尺寸及箱体要求和二三级配电箱相同,不同的地方有:1、这两种箱子必须设置金属支架(我们俗称“板凳架子”)便于在施工现场站立以及随时移动。2、这两种箱子的进线电源导线必须使用防磨损的橡胶外皮绝缘的导线(俗称地拖线、橡拖线、胶管线等)。

大概就是这些了。另外提一点,如果你是搞施工的,那么最好在标化工地验收的时候,把所谓的临时电源箱和插座箱都藏起来,个别心理比较阴暗的领导是很不喜欢见到这些东西的……

顺便回答1楼的两个问题:
1. 临电箱里选断路器规格时,与负载的容量是什么关系?
2. 配电柜或配电箱做成户外安装时,要不要开通风孔?相关的标准文字说明在哪里?

1、断路器的选择,与设备容量有密切关系。在同电压等级的情况下,设备容量越大,电流就越大,所选择的断路器就应该越大。另外断路器的相数应与设备的相数保持一致,严禁三相断路器带三个单相设备,或者三个单相断路器带一个三项设备!是严禁的!!

2、通风孔的主要功能是排潮和散热,这与室内还是室外没有关系,只与箱柜所处环境是否潮湿、高温来决定。所以说,要是你们那里室外空气潮湿,那就必须得开了。相关文字说明见部标《供配电系统设计规范》GB50052-95、国标《低压配电设计规范》GB50054-95、
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
配电箱箱体制作及安装要求
  1、材质、规格
  配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm。箱体表面应做防腐处理。统一刷桔黄色油漆。不得采用木制配电箱。
  2、安装要求
  配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。活动式中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。
  3、箱体外形结构和进出线要求
  配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
  配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头插座做活动连接。配电箱、开关箱外形结构能防雨、防尘。
  4、箱内电器元件设置
  (1)电器元件要求:配电箱、开关箱内电器元件必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格电器。电器产品进场时必须审验生产(制造)许可证、产品合格证、产品说明书、出厂检验记录。
  (2)安装要求:配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。配电箱、开关箱内电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按规范确定。
  (3)箱内电器元件设置
  ①总配电箱
  总配电箱内电器元件设置根据漏电断路器在总路或支路具体有两种配置:
  第一种配置:总路隔离开关、总路漏电断路器、分路隔离开关、分路断路器。
  第二种配置:总路隔离开关、总路断路器、分路隔离开关、分路漏电断路器。
  以上两种配置任选其一,箱内还应装设电压表、电流表、电度表及其它需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供电管理部门的要求。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路,如图7-8所示。
  ②分配电箱
  分配电箱中的电器应具有控制和保护两种功能,控制功能有隔离、正常接通与分断功能,保护功能有短路、过载等。其电器配置如下:总路隔离开关,总路断路器;分路隔离开关,分路断路器。如图7-9所示。
  
  开关箱中具体配置如下:
  隔离开关,漏电断路器。如图7-10所示。开关箱中的电器要求:开关箱中的隔离开关只可控制照明电路和容量不大于3.0kw的动力电路,但不应频繁操作,容量大于3.0kw的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其它启动控制装置。开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值与其控制用电设备的额定值和特性相适应。漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
第2个回答  2015-10-22
三级开关箱的宽度在400~550之间,高度在400~600之间,厚度在140~200之间就可以了,不宜过大,主要以满足箱内元器件为准。

箱体必须采用金属箱体,箱体厚度不少于2毫米。

临时电源箱和插座箱的尺寸及箱体要求和二三级配电箱相同,不同的地方有:
1、这两种箱子必须设置金属支架(俗称“板凳架子”)便于在施工现场站立以及随时移动。2、这两种箱子的进线电源导线必须使用防磨损的橡胶外皮绝缘的导线(俗称地拖线、橡拖线、胶管线等)。
第3个回答  2010-04-05
箱体尺寸没有硬性标准吧?
但是操作中心距地要有1.2~1.4米。
一般做成封闭式箱体,箱内装绝缘板(酚酫板)固定元件。
临时插座箱多半是做成手提式的。

另:跟您请教一下:
1. 临电箱里选断路器规格时,与负载的容量是什么关系?
2. 配电柜或配电箱做成户外安装时,要不要开通风孔?相关的标准文字说明在哪里?
相似回答